ALARME INCENDIE DE TYPE 4

Applications particulières…
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

ALARME INCENDIE DE TYPE 4

Message par DOM »

BONJOUR A TOUS,
Je recherche des infos sur l'installation d'une alarme type 4,le mode de pose,le nombre de déclencheur,enfin tout ce qu'il faut savoir.
Merci
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7420
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: ALARME INCENDIE DE TYPE 4

Message par RFco »

bonjour,



tout dépend du type d'établissement où elle sera posée : http://www.ura.fr/etabl.php

sinon, voir ici : http://www.promotelec.com/wdbox/PagesCl ... RANCHE:1-5

n'y a t'il pas un bureau d'étude pour gérer le chantier???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: ALARME INCENDIE DE TYPE 4

Message par DOM »

BONJOUR,
Merci rfco pour vos liens très interressant et pour répondre a votre question,non,il n'y a pas de bureau d'étude.
En faite c'est un batiment sur deux niveaux.
Le premier niveau comporte 2 bureaux,2 salles(30M2),une chaufferie et les sanitaire.
Le deuxième niveau comporte 3 bureaux et 2 salles(30M2).
Sur les deux niveaux Toute les pièces sont en liason direct avec un hall qui et lui relier a l'escalier.
Cet escalier et lui relier a la seul et unique sortie(ou entrée).
Les locaux seront destiné a une auto école et c'est en faite un pompier qui et venu voir le batiment, qui a dit ou propriétaire d'installer une alarme type 4.
Et pour faciliter la chose le batiment vient d'etre rénover.
Donc d'après votre lien je devrai etre en L? Ou en ERT?.
Pensé vous qu'on puisse trouver de la doc pour installer une alarme dans les regles dans ce type de batiment ,s'en etre obligé de payée?
MERCI
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: ALARME INCENDIE DE TYPE 4

Message par inspecteur »

bonjour
dom

pour moi il serait pas un ert puisque sagissant d'une auto école donc publique et non que travailleur

mais au vue des surface que vous donner il serait donc en 5 ème cat soit pe (petit établissement) ou bien L effectivement

voir le lien de se site très utile
http://www.sitesecurite.com/frames.asp

il sagit de regarder dans les moyen de secours
soit pour PE en 5ème: http://www.sitesecurite.com/ERPPE/PE26a27.htm

et pour le L: http://www.sitesecurite.com/ERPL/L14a17.htm
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
pericles
Expert
Expert
Messages : 1311
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: ALARME INCENDIE DE TYPE 4

Message par pericles »

Bonjour, voir si les infos ci-après conviennent à votre installation

Guide sécurite 2007 Page 27 à 29
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... e27a29.pdf

Alarme incendie type 4 documentation
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... EGRAND.pdf

liste des liens Alarme incendie type 4
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... etype4.pdf


cordialement
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: ALARME INCENDIE DE TYPE 4

Message par DOM »

Merci tous le monde pour tout les liens.
Donc si je comprend bien un appareil de ce type dans chaque hallhttp://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=040551
,et des eclairages autonome de secours dans chaque salle et dans les escalier,puis quel pancartes devrait faire l'affaire?
MERCI
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: ALARME INCENDIE DE TYPE 4

Message par DOM »

DOM a écrit :et des eclairages autonome de secours dans chaque salle et dans les escalier
Non après relecture il indique " Les escaliers et les circulations horizontales d'une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d'une installation d'éclairage de sécurité d'évacuation.".
REMERCI
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
pericles
Expert
Expert
Messages : 1311
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: ALARME INCENDIE DE TYPE 4

Message par pericles »

logiquement il faudrait un déclencheur manuel par niveau donc un tableau alarme une boucle type 405 61

pour l’éclairage de sécurité il faut des Blocs d'évacuation BAES balisage (évacuation)
(pas besoin d’éclairage de sécurite d’ambiance ou anti-panique)
le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... lisage.pdf


pour plus d’information sur l’éclairage de sécurité voir le site Promotelec
http://www.promotelec.com/technique/dos ... _home.aspx

excusez moi
je ne comprend pas très bien le sens de votre propos
salutations
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: ALARME INCENDIE DE TYPE 4

Message par DOM »

pericles a écrit :je ne comprend pas très bien le sens de votre propos
Desolé pericles j'ai du mal a m'exprimé et je fait aussi beaucoup de fautes d'orthographe,c'est moi qui m'excuse.
pericles a écrit :logiquement il faudrait un déclencheur manuel par niveau donc un tableau alarme une boucle type 405 61
C'est ce que j'avais compris,c'est pour ca que je voulais mettre cette refhttp://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=040551a chaque etage,car chaque etage comporte un hall qui communique avec toute les pieces et l'escalier.
Vu que le batiment vient d"etre renové,je prefaire installé 2 alarme a batterie autonome et surtout sans fils.
Je pensais aussi mettre des BAES,mais?
Sur ce type de produit ,l'eclairage et il permanent?
Ou ce declenche t'il qu'en l'alarme et en fonctionnement?
Car dans ce cas ,mon alarme autonome ne conviendrai pas!
merci de votre patience
dom
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
pericles
Expert
Expert
Messages : 1311
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: ALARME INCENDIE DE TYPE 4

Message par pericles »

Bonjour Dom,
Suivant l’article EC8 , pour les locaux ERP recevant moins de 50 personnes il n’y a pas d’obligation d’éclairage de sécurité évacuation et ambiance ; vérifiez toutefois l’actualité de cette information.
Voir les lien consultés
http://www.eclairage-securite.com/index ... blissement
http://www.sitesecurite.com/ERP/EC07a15.htm#EC8

pour info la partie dispositif coupure d’urgence à prendre en compte pour la sécurité

Dispositifs de coupure d’urgence - réglementation (folio 34)
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... tation.pdf
Dispositifs de coupure d’urgence - appareillage (folio 188)
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... rgence.pdf

et le scénario d’application des baes
Implantation des blocs et des luminaires d’éclairage de sécurité (folio 8 à 15)
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... scurit.pdf


salutations
Répondre

Retourner vers « Etablissements Recevant du public »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité