pour un ERP de type M ( centre commerciale) de superficie 700m² RDC
Les Unités de passages =9 (9x0.6m = 5.4m)
le nombre des sorties est 3
comment je peux déterminer le désenfumage dans ce local ?
SVP m'expliquer le désenfumage?
MERCI
Désenfumage
Re: Désenfumage
Bonjour,
Vous abordez là un sujet et vous posez une question dont il me semble utopique de penser que vous aurez ici une réponse satisfaisante et ceci pour deux raisons :
1) L'étude d'une installation de désenfumage n'est pas de la compétence de l'électricien pour ce qui est du débit d'air extrait, du cheminement des fumées, de l'implantation et du nombre des entrées et sortie d'air.
2) Les pages consacrées au désenfumage dans les ERP approchent le nombre de 20 si l'on additionne celles du Règlement de Sécurité et celles de l'Instruction Technique N° 246 qui traite du sujet.
L'installation de désenfumage peut effectivement faire l'objet d'installations électriques s'il est prévu des commandes automatiques par la détection incendie et s'il est installé des extracteurs mécaniques.
On est là dans un dossier à traiter par un Préventionniste et à soumettre au Service Départemental d'Incendie et de Secours dans le cadre d'une demande de Permis de Construire ou demande d'Autorisation de Travaux.
Je vous conseille donc de prendre directement connaissance des textes réglementaires auxquels j'ai fait référence ci dessus.
Cordialement.
Vous abordez là un sujet et vous posez une question dont il me semble utopique de penser que vous aurez ici une réponse satisfaisante et ceci pour deux raisons :
1) L'étude d'une installation de désenfumage n'est pas de la compétence de l'électricien pour ce qui est du débit d'air extrait, du cheminement des fumées, de l'implantation et du nombre des entrées et sortie d'air.
2) Les pages consacrées au désenfumage dans les ERP approchent le nombre de 20 si l'on additionne celles du Règlement de Sécurité et celles de l'Instruction Technique N° 246 qui traite du sujet.
L'installation de désenfumage peut effectivement faire l'objet d'installations électriques s'il est prévu des commandes automatiques par la détection incendie et s'il est installé des extracteurs mécaniques.
On est là dans un dossier à traiter par un Préventionniste et à soumettre au Service Départemental d'Incendie et de Secours dans le cadre d'une demande de Permis de Construire ou demande d'Autorisation de Travaux.
Je vous conseille donc de prendre directement connaissance des textes réglementaires auxquels j'ai fait référence ci dessus.
Cordialement.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Désenfumage
Bonjour,
Je confirme les propos de mon ami Bitec en précisant que chaque type d'exploitation est classé suivant son potentiel fumigène de la classe 1 à la classe 3 pour déterminer un coefficient "a" qui va servir à calculer la surface utile d'évacuation des fumées (S.U.E.v)
Il conviendra ensuite de calculer la surface utile d'extraction d'un exutoire ( sortie d'évacuation = S.U.E.x) à partir d'un coefficient d'efficacité donné par le PV d'essai et de déterminer ensuite le nombre d'exutoires nécessaires en divisant la S.U.E.v par la S.U.E.x.
Ces calculs résultent aussi des hauteurs de l'architecture du bâtiment.
Je confirme les propos de mon ami Bitec en précisant que chaque type d'exploitation est classé suivant son potentiel fumigène de la classe 1 à la classe 3 pour déterminer un coefficient "a" qui va servir à calculer la surface utile d'évacuation des fumées (S.U.E.v)
Il conviendra ensuite de calculer la surface utile d'extraction d'un exutoire ( sortie d'évacuation = S.U.E.x) à partir d'un coefficient d'efficacité donné par le PV d'essai et de déterminer ensuite le nombre d'exutoires nécessaires en divisant la S.U.E.v par la S.U.E.x.
Ces calculs résultent aussi des hauteurs de l'architecture du bâtiment.

Cordialement
GAS
GAS
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Désenfumage
Que rajouter de plus après ces deux réponses explicites

![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)

-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités