Salut à tous,
Je poste ce message afin de dissiper l' interrogation suivante.
Je vais prochainement installer l'électricité dans ma grange (pour la lumière, des prises pour congel, outils...) et j'aurais aimé connaitre la section de câble que je devrais utiliser pour raccorder le nouveau tableau que je vais installer à celui de ma maison.
Pour info, je suis alimenté en mono, j'ai un premier tableau équipé d"un inter différentiel de 25A, d'un disjoncteur et d'une prise.
Le second à plus ou moins 20 mètres du premier est équipé d'un inter différentiel de 63A type A et de différents disjoncteurs.
Aussi le tableau que je vais installer sera à environ 20 mètres du tableau de raccordement.
Merci d'avance pour l'info.
@+
info section de cable
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: info section de cable
Hello,
Puisque c'est un 63A, pourquoi ne pa mettre du 16mm² ce qui serait au plus près de la norme...
@+
Puisque c'est un 63A, pourquoi ne pa mettre du 16mm² ce qui serait au plus près de la norme...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
