Consuel et GTL ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Consuel et GTL ?

Message par Carminas »

Donc en complément de mon explication, si vous tenez aux câbles :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
Rien n'interdit cependant de mettre du 16² partout.

@+
Carminas
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: Consuel et GTL ?

Message par capitainfred »

je pensais que de façon logique et pour un visuel +sympa adopter du 16 en effet, cependant bien sur en veillant au calibre des ID,

La question ne se pose évidement pas lors de l'utilisation de peignes verticaux,

Merci Carminas
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Avatar du membre
aRn0 X1
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : jeu. 30 juil. 2009 21:33
Contact :

Re: Consuel et GTL ?

Message par aRn0 X1 »

Bonsoir à tous,
Voici une information concernant le diamètre des fils entre les répartiteurs P et N et les ID :
Le consuel m'a été refusé car je l'avais fait en 10² et non en 16² (3 ID 40A type AC et 1 ID 40a type A).
De plus, il faut 2 pc 2P+T 16A dans le coffret électrique.
Et aussi, il faut 20% de réserve de disjoncteur(je pense que c'est la place et non le disjoncteur en lui-même).
Bonne soirée
@R'n0 X1
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Consuel et GTL ?

Message par RFco »

aRn0 X1 a écrit :Bonsoir à tous,
Voici une information concernant le diamètre des fils entre les répartiteurs P et N et les ID :
Le consuel m'a été refusé car je l'avais fait en 10² et non en 16² (3 ID 40A type AC et 1 ID 40a type A).
De plus, il faut 2 pc 2P+T 16A dans le coffret électrique.
Et aussi, il faut 20% de réserve de disjoncteur(je pense que c'est la place et non le disjoncteur en lui-même).
Bonne soirée
@R'n0 X1

Salut


Dit comme cela, pour l'alim des ID, il n'y a aucune raison de refus, à moins d'avoir utilisé un peigne vertical


Pour les 20%, c'est par contre un aspect normatif indubitable...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: Consuel et GTL ?

Message par capitainfred »

De quelle puissance est le disjoncteur edf ?
Si celui ci peu distribuer 60A alors, il a 100% Raison... Le 10 carré ne distribueras que 45A MAXI !!!!!
Pour les 2 prises dans la GTL, c'est pour la VDI, installez donc une VDI moderne avec les prises intégrées,
Et pour les 20% de réserve, moi je fais un tableau avec mini 25% dans une maison neuve......
Il y a toujours des ajouts et des oublis,

Cordialement,
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Consuel et GTL ?

Message par RFco »

Fred,


Un inter diff 40A s'alimente en 10mm² quelque soit le courant assigné de l'organe de coupure situé en amont (sauf en cas de peigne vertical puisque c'est le peigne que l'on alimente)...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: Consuel et GTL ?

Message par capitainfred »

SAlut Fred,

Je viens de consulter un schéma de constructeur, il semble que tu ais raison,

Reste à savoir s'il y a un peigne vertical ?

Amitiés, et bonnes vacances, en cas.....

FRed
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités