quels circuits dans une même gaine?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
gaille71
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 26 juil. 2009 22:29
Contact :

quels circuits dans une même gaine?

Message par gaille71 »

salut à tous,
j'aimerais savoir s'il était possible de faire passer plusieurs circuits dans une même gaine ICTA , depuis le Tableau de Répartition, afin d'éviter un nombre trop important de gaines dans la GTL, je vais vous soumettre un exemple:
1 Tableau de Répartition avec 4 rangées
1 inter diff 40A type AC pour les circuits de lumières
1 inter diff 40A type AC pour les circuits de prise de courants
1 inter diff 63A type AC pour les circuits de chauffage
1 inter diff 40A type A pour les circuits spécialisés
j'ai préféré cette méthode d'installation dans le TR, car la norme m'impose d'installer les circuits de chauffage "avec fil pilote" en aval du même inter diff.
Dans ce cas de configuration, en prenant le séjour pour exemple, puis-je passer le circuit de chauffage correspondant , celui de la lumière et celui des prises de courant, dans la même gaine ICTA , sachant déjà que je suis contraint de respecter les intervalles de section des conducteurs et celui du diamètre de la gaine?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: quels circuits dans une même gaine?

Message par RFco »

bonjour,


ce n'est pas la norme qui impose de regrouper toutes les protections chauffage sous un seul différentiel si on utilise les fils pilotes, mais seulement le principe de fonctionnement des différentiels.

Mettre un différentiel dédié à la lumière, un autre pour les prises est une erreur, en effet, si le diff prises saute, plus de prises nulle part, idem pour la lumière.

Regrouper tout l'électro ménager sur le type A oblige à mettre un 63A et non un 40A


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
gaille71
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 26 juil. 2009 22:29
Contact :

Re: quels circuits dans une même gaine?

Message par gaille71 »

merci pour tes renseignements et tes conseils RFco, mais est-ce que je peux quand même faire passer dans une même gaine, les circuits n'étant pas protéger par le même inter diff?
Avatar du membre
jeje
De passage
De passage
Messages : 58
Enregistré le : ven. 23 mai 2008 19:35
Contact :

Re: quels circuits dans une même gaine?

Message par jeje »

Bonjour,

vous pouvez faire passer dans un même conduit des conducteurs issus de circuits différent à condition que :

*tous les conducteurs soient isolés pour la même tension assignée
*tous les circuits soient issus d'un même appareil général de commande et de protection (AGCP)
*la section d'occupation des conducteurs ne doit pas être supérieur au tiers de la section intérieur du conduit.

extraits de la NF C 15-100 :

521.6 Pose des câbles et conducteurs
521.6.1 Des conducteurs appartenant à des circuits différents peuvent emprunter un même câble
multiconducteur, un même conduit ou un même compartiment de goulotte, sous réserve que tous les
conducteurs soient isolés pour la tension assignée présente la plus élevée.

521.6.5 Les dimensions intérieures des conduits, des conduits-profilés et des accessoires de
raccordement doivent permettre de tirer et de retirer facilement les conducteurs ou câbles après la
pose des conduits et de leurs accessoires.
Dans le cas de conducteurs, cette règle est satisfaite si leur section d'occupation, toutes protections
comprises, n'est pas supérieure au tiers de la section intérieure du conduit ou du conduit-profilé.


Je suis du même avis que RFco, il est plus judicieux de mixer les différents circuits prises et lumière sous plusieurs différentiels.

cordialement.
Avatar du membre
gaille71
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 26 juil. 2009 22:29
Contact :

Re: quels circuits dans une même gaine?

Message par gaille71 »

merci jéjé pour ton info, nickel!
j'avais une autre question à vous soumettre:
Est-il alors possible de ne faire passer qu'un seul câble de terre dans cette même gaine, et de le repiqué dans la boite de dérivation où il arrive, afin de repartir avec plusieurs gaines et donc plusieurs cables de terre?
merci d'avance
Avatar du membre
jeje
De passage
De passage
Messages : 58
Enregistré le : ven. 23 mai 2008 19:35
Contact :

Re: quels circuits dans une même gaine?

Message par jeje »

re,

voici un extrait de la norme :

543.1.4 Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce
conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des
conducteurs de phase.


donc oui sous reserve de respecté cette condition

cordialement.
Avatar du membre
gaille71
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : dim. 26 juil. 2009 22:29
Contact :

Re: quels circuits dans une même gaine?

Message par gaille71 »

merci pour ta réponse jéjé, ceci m'aura été d'une grande aide
A+
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités