24V DC et 230V AC dans la meme gaine?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
gomche
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 30 juil. 2009 10:08
Contact :

24V DC et 230V AC dans la meme gaine?

Message par gomche »

Bonjour

Je réalise l'électricité de ma maison et j'ai un velux avec volet roulant électrique à la place d'un solaire, malheureusement je n'ai pas prévu de gaine, et il est très difficile d'en prévoir une.
Pour le raccordement du volet , il faut alimenter un gros transfo et connecter ce dernier au velux avec 2 fils en 24V DC.
Est-il possible de faire passer les conducteurs 230V du point lumineux centre et le câble 24V velux dans la même gaine ?

Merci
Avatar du membre
jeje
De passage
De passage
Messages : 58
Enregistré le : ven. 23 mai 2008 19:35
Contact :

Re: 24V DC et 230V AC dans la meme gaine?

Message par jeje »

Bonjour,

Vous ne pouvez pas faire passer dans un même conduit du 24V DC et du 230 V.

Il faut deux conduits distincts.

extrait de la NF C 15-100 :

414 Mesure de protection par très basse tension
414.1 Généralités
414.1.1 La protection par très basse tension est une mesure de protection constituée par
deux types différents de circuits à très basse tension :
- Très Basse Tension de Sécurité (TBTS, circuits non reliés à la terre),
- Très Basse Tension de Protection (TBTP, circuits reliés à la terre),
pour lesquels la protection est assurée par :
- une limitation de la tension TBTS ou TBTP à 50 V en courant alternatif et 120 V en
courant continu ;
- une séparation de protection entre les circuits TBTS ou TBTP et tous les autres circuits
autres que TBTS ou TBTP, et une isolation principale entre les circuits TBTS et TBTP,


cordialement.
Avatar du membre
gomche
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 30 juil. 2009 10:08
Contact :

Re: 24V DC et 230V AC dans la meme gaine?

Message par gomche »

Merci beaucoup pour votre réponse aussi rapide que clair.