extention d' un batiment industriel

Applications particulières…
Répondre
Avatar du membre
PUSSI84
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 26 juil. 2009 20:45
Contact :

extention d' un batiment industriel

Message par PUSSI84 »

Pourriez vous m' indiquez comment je dois faire pour réaliser l' interconnexion de chaque poteau IPN
dois je ramener cette terre a un piquet de terre ou au tgbt que je vas realiser
A pour ma part je suis artisan electricien batiment et industriel mais je n' ai jamais réaliser d extension d' usine
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7339
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: extention d' un batiment industriel

Message par RFco »

Hello,


Perso, je ne suis qu'élec bâtiment (et pas élec tertiaire comme toi, donc je ne peut répondre)

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lousse40
De passage
De passage
Messages : 43
Enregistré le : jeu. 16 juil. 2009 13:24
Localisation : serres gaston landes
Contact :

Re: extention d' un batiment industriel

Message par lousse40 »

nous en general on fait courir une cablette entre les poteaux qu on interconnecte tous les deux poteaux, comme ceci tu auras une bonne terre,c est derniere arrive jusqu au tableau ou armoire
laurent 34 ans electromécanicien dans le 40
http://lousse40.skyrock.com/
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: extention d' un batiment industriel

Message par GAS »

Bonjour,
L'annexe C de la partie 5-54 de la NF C 15-100 traite des prises de terre de fait où est est notemment indiqué .

" Les piliers métalliques interconnectés par une structure métallique et enterrés à une certaine profondeur
dans le sol, peuvent être utilisés comme prises de terre...
...Un ensemble de piliers interconnectés répartis sur le pourtour d'un bâtiment présente une résistance du
même ordre que celle de la boucle à fond de fouille.
L'enrobage éventuel de béton ne s'oppose pas à l'utilisation de piliers comme prises de terre et ne
modifie pas sensiblement la valeur de la résistance de la prise de terre."
Cordialement
GAS
Avatar du membre
PUSSI84
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 26 juil. 2009 20:45
Contact :

Re: extention d' un batiment industriel

Message par PUSSI84 »

MERCI POUR VOTRE REPONSE RAPIDE
AUTRE PETITE QUESTION
PENSEZ VOUS QU IL FAILLE REALISER CETTE TERRE AVEC L4 INTERCONNEXION DES MASSE DE L4 ARMOIRE TGBT
QUE JE VAIS REALISER SACHANT QUE JE SUIS EN TNC ? C4 EST A DIRE QUE LA TERRE ET LE NEUTRE SONT CONFONDU
MERCI
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: extention d' un batiment industriel

Message par GAS »

Bonjour,
Merci de ne pas employer l'écriture en majuscule car généralement cela évoque de l'agresivité.
Il faut avouer que les éléments que nous nous communiquez entre votre premier et votre dernier post sont on ne peu plus limite. Essayez de nous faire une description plus lisible de l'existant et de ce que que vous devez réaliser pour vous permettre d'obtenir une réponse concrète. [thinking] :roll:
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Etablissements Recevant du public »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités