La différence entre A et C de disjonctour

Message par benohb »

J'ai acheté un disjonctour et à Information écrite sur elle ne comprend pas, comme C32 Pourquoi ne pas écrire 32A
IR......?
ls......?
3D....?
S'il vous plaît de préciser toutes les informations qui l'accompagne
Merci...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: La différence entre A et C de disjonctour

Message par RFco »

hello,


De toute évidence il s'agit d'un disjoncteur ""classique"" de courbe C (donc ""classique"") en opposition aux courbes D, B, Z, etc...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
benohb
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 26 juil. 2009 00:04
Contact :

Re: La différence entre A et C de disjonctour

Message par benohb »

A=C
Où est la différence
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: La différence entre A et C de disjonctour

Message par RFco »

il ne faut pas tout confondre.

A et AC sont pour les différentiels et pas pour les disjoncteurs simples.

A et AC concernent les courants de défaut à la terre.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1269
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: La différence entre A et C de disjonctour

Message par pericles »

Bonsoir à tous,

voir le mémo sur le marquage du disjoncteur divisionnaire domestique

Marquage des disjoncteurs domestiques
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... stique.pdf


salutations
Avatar du membre
benohb
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 26 juil. 2009 00:04
Contact :

Re: La différence entre A et C de disjonctour

Message par benohb »

J'ai un autre disjonctour contient 4 entrées (c620) et contient un grand nombre de boutons
Quel travail./IR LS 3D/......?

Pardonnez-moi pour les erreurs grammaticales
Merci
Avatar du membre
benohb
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 26 juil. 2009 00:04
Contact :

Re: La différence entre A et C de disjonctour

Message par benohb »

Merci x 1000....
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: La différence entre A et C de disjonctour

Message par RFco »

pericles a écrit :Bonsoir à tous,

voir le mémo sur le marquage du disjoncteur divisionnaire domestique

Marquage des disjoncteurs domestiques
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... stique.pdf


salutations


Alors là, Pericles, si tu était à mes côtés, je te baiserais les pieds.

En effet, il y a longtemps que je cherchais la signification du 3 en dessous du PDC des disjoncteurs que je pose

Merci
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: La différence entre A et C de disjonctour

Message par RFco »

benohb a écrit :J'ai un autre disjonctour contient 4 entrées (c620) et contient un grand nombre de boutons
Quel travail./IR LS 3D/......?

Pardonnez-moi pour les erreurs grammaticales
Merci
référence exacte, marque, photo SVP


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
benohb
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : dim. 26 juil. 2009 00:04
Contact :

Re: La différence entre A et C de disjonctour

Message par benohb »

Sera de vous présenter une série d'images ne comprennent pas la prochaine fois
page home =www. volta-électricité :-)