répartiteur téléphonique

Message par zefe »

bonjour

Dans un tableau de communication, depuis le répartiteur téléphonique je voudrais faire partir 2 circuit de câbles téléphoniques qui seront raccordées à 2prises RJ 45.
Sachant que mon câble contient 8fils de couleurs différentes mon souci est que je ne sais quel câble je dois raccorder au répartiteur.

merci.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7402
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: répartiteur téléphonique

Message par RFco »

bonjour,


si ce n'est que pour y distribuer le téléphone, ne raccorder que les fils raccordés en 4 et en 5 sur la prise RJ45

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
zefe
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : ven. 6 mars 2009 16:26
Contact :

Re: répartiteur téléphonique

Message par zefe »

bonjour

il y aura en effet le téléphone et aussi un modem pour internet.