SECTION CABLAGE DES DIFFERENTIELS ?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
BOUBA30
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : jeu. 14 mai 2009 19:40
Localisation : roussillon
Contact :

SECTION CABLAGE DES DIFFERENTIELS ?

Message par BOUBA30 »

Bonjour , j ai un tableau 4 rangées de 13 modules j ai 4 differentiels de tete un de 63 A et 3 autres de 40 A.
J arrive en 10 carré sur chacun de ces differentiels est ce bon ? car au debut je pensais cabler le 63 A en 16 carré mais franchement j ai que du fil rigide et c est impossible a travailler sur des petites longueurs
Est ce obligatoire de scotcher les embouts de gaines dans la goulotte car j en ai fait aucunes ?
merci pour vos reponses
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7420
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: SECTION CABLAGE DES DIFFERENTIELS ?

Message par RFco »

Bonsoir Bouba



Pour les différentiels, il est IMPERATIF de câbler au mini en 10mm² les 40A et en 16mm² les 63A.

A noter, que les peignes verticaux existent.


Pour de ce qui estctocher les embouts de gaines, j'aimerais avoir plus de précisions et ou photos..

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités