mettre des ID sur les phases

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
jean83
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : jeu. 12 févr. 2009 10:36
Contact :

mettre des ID sur les phases

Message par jean83 »

bonjour
j'ai une installation en tri et mon tableau est equipé d'un ID tetra 40 30ma en aval du disj EDF , apres de violents j'ai eu le ID qui declanche intempestivement certainnement du à une prise exterieure
je voudrais installer sur chaque phase un ID 40 30 ma en A ou AC suivant le materiel , alors ma question puis je laisser l' ID tetrapolaire en place ou dois je l'enlever
si je le garde je voudrais installer un parafoudre 3P+N , je sais que je dois proteger le parafoudre par un disj ( je crois 20A )
comment dois je faire mon installation , j'ai vu qu'il existait des paraf protegé
je joins la photo de mon installationImage
Avatar du membre
elec51
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : dim. 29 nov. 2009 22:23
Contact :

Re: mettre des ID sur les phases

Message par elec51 »

si c'est la pc exterieure qui pose probleme rajoute un dt40 vigi (21444 mg) ou autre en //
sur l'alim generale et raccorde ta pc dessus
pour le parafoudre rien ne vaut un bon fusible pour le proteger (icc infini)
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités