Diametre des fils entre disjoncteur EDF et mon tableau

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
ston
De passage
De passage
Messages : 67
Enregistré le : mer. 17 déc. 2008 12:24
Contact :

Diametre des fils entre disjoncteur EDF et mon tableau

Message par ston »

Bonjour
Je respire le consuel est passe:c est ok
Juste une petite question:que dois je mettre comme section de fil entre le disjoncteur edf et mon tableau . Abonnement:9kw
Au plaisir
Ston
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Diametre des fils entre disjoncteur EDF et mon tableau

Message par RFco »

Bonsoir,


TOut dépend du calibre maxi du disjoncteur EDF (DB)

Si 15/45A 10mm² minimum
Si 30/60A 16mm² minimum

Ce pour de courtes distances, il faut connaitre les distances sans cela...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
ston
De passage
De passage
Messages : 67
Enregistré le : mer. 17 déc. 2008 12:24
Contact :

Re: Diametre des fils entre disjoncteur EDF et mon tableau

Message par ston »

RFCO
Merci pour ta reponse,dans mon cas c est du 16
J ai du mal a trouver du 16 souple,mais je n ai pas encore fait le tour des detaillants locaux
Au plaisir
Ston
Avatar du membre
willow
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : jeu. 16 juil. 2009 20:38
Contact :

Re: Diametre des fils entre disjoncteur EDF et mon tableau

Message par willow »

bonjour normalement l'alimentation doit etre en 2x25 cuivre
ou en 2x35 alu le 16 risque d'etre un peu juste normalement
et il faut l'accompagné d'un téléreport armé
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Diametre des fils entre disjoncteur EDF et mon tableau

Message par RFco »

[Interdit] a écrit :bonjour normalement l'alimentation doit etre en 2x25 cuivre
ou en 2x35 alu le 16 risque d'etre un peu juste normalement
et il faut l'accompagné d'un téléreport armé


Bonjour [Interdit],


Tout dépend seulement du type de disjoncteur EDF posé et de la distance disjoncteur/tableau de répartition.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Diametre des fils entre disjoncteur EDF et mon tableau

Message par Carminas »

Bonjour

Avec un abonnement 9kW, il y a 2 type de DB possible.
Avec du 16², cela donne :
DB 15/45A : 36m max
DB 30/60A : 27m max

Vous pouvez très bien mettre du 16² rigide.

Le type de câble accompagnateur : téléreport, téléinfo, HC dépendra de l'emplace du compteur (extérieur ou intérieur).

@+
Carminas
Avatar du membre
ston
De passage
De passage
Messages : 67
Enregistré le : mer. 17 déc. 2008 12:24
Contact :

Re: Diametre des fils entre disjoncteur EDF et mon tableau

Message par ston »

bonjour
Merci pour vos reponses,ca y esr j ai mis du 16 carre
Au plaisir
Ston
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 31 invités