bonjour
je dois ajouter une pc dans un garage pour un congélateur ,jusque la tous va bien mais quand j'ai leur tableau il n'y as qu'un ID de 300mA et des fusibles. sachant qu'il m'on dit que dans 2 ans il mettrons un portail electrique,donc pour moi c'était simple je remettait un tableau 1 rangée de 13 modules avec un ID 30mA 40A mais quel type AC A ou HPI je suis dans le flou si quel qu'un peu m'aider
merci
quel type ID
Re: quel type ID
Bonsoir
Pour l'usage que vous envisagez un type AC suffit.
Si vous voulez assurer plus de sécurité pour votre congélateur, il faudrait dédier un HPI (immunité renforcée) à celui-ci. Mais ce n'est pas une obligation.
@+
Pour l'usage que vous envisagez un type AC suffit.
Si vous voulez assurer plus de sécurité pour votre congélateur, il faudrait dédier un HPI (immunité renforcée) à celui-ci. Mais ce n'est pas une obligation.
@+
Carminas