quel type ID

Message par sat2827 »

bonjour

je dois ajouter une pc dans un garage pour un congélateur ,jusque la tous va bien mais quand j'ai leur tableau il n'y as qu'un ID de 300mA et des fusibles. sachant qu'il m'on dit que dans 2 ans il mettrons un portail electrique,donc pour moi c'était simple je remettait un tableau 1 rangée de 13 modules avec un ID 30mA 40A mais quel type AC A ou HPI je suis dans le flou si quel qu'un peu m'aider

merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3524
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: quel type ID

Message par Carminas »

Bonsoir

Pour l'usage que vous envisagez un type AC suffit.

Si vous voulez assurer plus de sécurité pour votre congélateur, il faudrait dédier un HPI (immunité renforcée) à celui-ci. Mais ce n'est pas une obligation.

@+