Bonjour
Petite question pratique.
A ton le droit de passer des fils dans une prise ou un inter afin d'eviter de retirer une gaine. ( Le but est de profiter de la gaine de la prise ou de l'inter)
Merci
passage de fils dans une prise ou inter
Re: passage de fils dans une prise ou inter
Bonsoir
Oui bien sûr vous pouvez.
Mais attention pour passer 3x2,5² + 3x1,5² il faut en principe une gaine de 25.
Pensez également à prendre des boitiers d'encastrement assez profonds, cela facile la présence de tous ces fils et des différentes gaines.
@+
Oui bien sûr vous pouvez.
Mais attention pour passer 3x2,5² + 3x1,5² il faut en principe une gaine de 25.
Pensez également à prendre des boitiers d'encastrement assez profonds, cela facile la présence de tous ces fils et des différentes gaines.
@+