calibre disjoncteur eclairage
calibre disjoncteur eclairage
bonjour
une chose n'est pas très claire pour moi.
certains dise que pour le disjoncteur d'éclairage il faut un calibre de 10 A,d'autre un de 16 A.
a mon avis les deux passe,mais j'aimerai avoir votre avis sur la question.
merci d'avance
une chose n'est pas très claire pour moi.
certains dise que pour le disjoncteur d'éclairage il faut un calibre de 10 A,d'autre un de 16 A.
a mon avis les deux passe,mais j'aimerai avoir votre avis sur la question.
merci d'avance
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: calibre disjoncteur eclairage
Bonjour,
En ce qui concerne l'éclairage dont la section du circuit est en 1,5 mm2, le calibre maximal du dispositif de protection ne doit pas excéder 16A pour un disjoncteur et 10A pour un fusible.
Vous pouvez donc employer un disjoncteur 10A si votre charge installée le permet.
Le tableau 771F de la NF C 15-100 détaille les courants assignés maximaux des dispositifs de protection en fonction de la section des conducteurs.frans62 a écrit :une chose n'est pas très claire pour moi.
certains dise que pour le disjoncteur d'éclairage il faut un calibre de 10 A,d'autre un de 16 A.
a mon avis les deux passe,mais j'aimerai avoir votre avis sur la question.
En ce qui concerne l'éclairage dont la section du circuit est en 1,5 mm2, le calibre maximal du dispositif de protection ne doit pas excéder 16A pour un disjoncteur et 10A pour un fusible.
Vous pouvez donc employer un disjoncteur 10A si votre charge installée le permet.
Cordialement
GAS
GAS
Re: calibre disjoncteur eclairage
merci Gas
donc qui peut le plus peut le moins dans ce cas ?
sans dépasser les 16 A.
si j'ai bien compris avec un disjoncteur de 16 A,je peut lui raccorder 8 luminaires de 440 W maxi,par exemple ?
donc qui peut le plus peut le moins dans ce cas ?
sans dépasser les 16 A.
si j'ai bien compris avec un disjoncteur de 16 A,je peut lui raccorder 8 luminaires de 440 W maxi,par exemple ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: calibre disjoncteur eclairage
Salutatousfrans62 a écrit :merci Gas
donc qui peut le plus peut le moins dans ce cas ?
sans dépasser les 16 A.
si j'ai bien compris avec un disjoncteur de 16 A,je peut lui raccorder 8 luminaires de 440 W maxi,par exemple ?
Le tout est de ne pas dépasser les 16A sur la somme des puissances des luminaires, donc 16*230=3680W (donc une moyenne de 3680/8=460W)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: calibre disjoncteur eclairage
ok
c'est bien claire.
par ce que,dans les livres une fois c'est 10 A,une autre fois 16 A.
a, cette norme
dans tous les cas merci a vous,et je ne vous cache pas que j'aurais encore besoin de votre savoir
c'est bien claire.
par ce que,dans les livres une fois c'est 10 A,une autre fois 16 A.
a, cette norme
dans tous les cas merci a vous,et je ne vous cache pas que j'aurais encore besoin de votre savoir
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: calibre disjoncteur eclairage
frans62 a écrit :ok
c'est bien claire.
par ce que,dans les livres une fois c'est 10 A,une autre fois 16 A.
a, cette norme![]()
dans tous les cas merci a vous,et je ne vous cache pas que j'aurais encore besoin de votre savoir
Pas de soucis, on fera partager tout ce que l'on sait de cette foutue norme...
(RIP Michael à ce qu'il parait)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: calibre disjoncteur eclairage
Bonjour,
Oui 16A c'est le max sur du 1.5mm², donc on pourrait mettre disj 16A. Anciennement on mettait des fusibles 10A.
Ki pe le +, pe le moins...le max étant à 16A (protégeant la ligne donc le 1.5mm²), on pourrait mettre 10A ou même moins si cela suffit pour la conso.
A+
Oui 16A c'est le max sur du 1.5mm², donc on pourrait mettre disj 16A. Anciennement on mettait des fusibles 10A.
Ki pe le +, pe le moins...le max étant à 16A (protégeant la ligne donc le 1.5mm²), on pourrait mettre 10A ou même moins si cela suffit pour la conso.
A+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: calibre disjoncteur eclairage
Patsy a écrit :Bonjour,
Oui 16A c'est le max sur du 1.5mm², donc on pourrait mettre disj 16A. Anciennement on mettait des fusibles 10A.
Ki pe le +, pe le moins...le max étant à 16A (protégeant la ligne donc le 1.5mm²), on pourrait mettre 10A ou même moins si cela suffit pour la conso.
A+
Salutatous,
Oui, c'est ce qui a été dit plus haut, 16A maxi (protection par disjoncteur uniquement), sinon, 10A maxi par porte fusibles...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: calibre disjoncteur eclairage
Bonjour,
Allez.. tant qu'on y est ! Pourquoi de pas en donner la raison... 10 Ampères si fusible et 16 Ampères si disjoncteur... mise à part l'exigence règlementaire il y a l'explication technique.
Cordialement.
Allez.. tant qu'on y est ! Pourquoi de pas en donner la raison... 10 Ampères si fusible et 16 Ampères si disjoncteur... mise à part l'exigence règlementaire il y a l'explication technique.
Cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: calibre disjoncteur eclairage
Bitec a écrit :Bonjour,
Allez.. tant qu'on y est ! Pourquoi de pas en donner la raison... 10 Ampères si fusible et 16 Ampères si disjoncteur... mise à part l'exigence règlementaire il y a l'explication technique.
Cordialement.
Ami Bitec, je te laisse le plaisir de le faire (bon, j'avoue ne pas avoir réellement-cherché-a savoir-pourquoi/le-bagage-technique-pour-le-savoir : j'applique bêtement les normes (Oh... je ne parle pas des moutons de Panurge tout de même, il y a des limites)
Si le couer t'en dis...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités


