Déplacement compteur + création tableau

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Poilu
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : ven. 9 mai 2008 12:29
Contact :

Déplacement compteur + création tableau

Message par Poilu »

Bonjour,

Je suis en train de rénover (rénovation partielle, pas de redistribution totale des cloisons) une maison de bourg "tout en étage" de 35m² environ au sol composée :
- d'un garage en Rdc
- 1 pièce à vivre cuisine/SaM/Salon (1 seule pièce) + 1 WC au 1ER étage
- 2 chambres + 1 SdB au 2eme étage
- 1 chambre + 1 bureau/chambre d'appoint + 1 salle de douche au 3eme étage (comble aménagé).

On entre dans la partie habitation par la terrasse extérieur directement au 1er, le garage et la maison ne communiquent que par l'extérieur (pas de communication intérieure).

Actuellement le tableau EDF (compteur & disjoncteur d'époque lointaine, modèle approuvés en 1933 de mémoire) ainsi que le tableau (avec 1 seul diff 40A 30mA type AC) sont positionnés au 1er étage dans la premiére volée de l'escalier sur le mur extérieur. L'arrivée EDF est aérienne en façade avec un câble torsadé.
Je compte :
- faire déplacer l'arrivée EDF soit en aérien soit en souterrain (à confirmer mais il me semble qu'EDF à un réseau semi aérien/semi enterré dans ma rue).
- supprimer le tableau existant et en installer un nouveau (et à la norme) au 1er plus accessible qu'un escalier (dans une goulotte type GTL avec tableau de communication en plus).

Si je demande l'installation du tableau EDF (compteur+disjonteur) dans le garage, par rapport à la norme NF C 15 100, je comprend que je suis obligé d'avoir :
- 1 disjoncteur sur le tableau EDF au garage.
- 1 second disjoncteur dans l'habitation sur le tableau principale.

Je comprend que le disjoncteur dans l'habitation est nécessaire pour la sécurité (AGCP) mais si je souhaite installer un Disjoncteur Différentiel type S, faut-il que je l'installe sur le tableau EDF ou avec le tableau de répartition principale dans l'habitation ?

Merci de votre aide (pour une premiére fois ;-) ) avec la mise en place du tableau, j'aurais sans doute d'autres question ;)

++
Nicolas aka Poilu
Avatar du membre
Gas man
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : dim. 27 avr. 2008 20:20
Localisation : Vannes (56)
Contact :

Re: Déplacement compteur + création tableau

Message par Gas man »

Le disjoncteur sélectif doit être en tête d'installation donc au tableau d'arrivée EDF.
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Déplacement compteur + création tableau

Message par philippe68 »

vous pouvez mettre le disjoncteur général EDF différentiel 500mA S au niveau de votre garage et installer au niveau de votre tableau BT un sectionneur ou un interrupteur avec poignée de manoeuvre facilement accessible.
Cet appareil assurera la fonction de coupure d'urgence tel que demandé par la NFC 15 1OO
Son calibre devra être égal ou supérieur au calibre du disjoncteur général EDF. (63 ou 90 A)
Cordialement
Avatar du membre
Poilu
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : ven. 9 mai 2008 12:29
Contact :

Re: Déplacement compteur + création tableau

Message par Poilu »

Tout d'abord, merci pour vos réponses ;)

De ce que je comprend, le disjoncteur type S doit prendre place à côté du compteur EDF, et c'est un :
un sectionneur ou un interrupteur avec poignée de manœuvre facilement accessible.
Et non pas un 2eme disjoncteur (comme je le croyais) que je dois installer dans mon tableau de répartition (où à côté).

Avez-vous des exemple de ce type de sectionneur (lien/référence) ?
Là comme ça, ça ne me dit rien... (je ne connais que les disjoncteur, disjoncteur diff et les inter diff) :oops:

Bonne soirée ;-)

++
Nicolas aka Poilu
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités