Hotte... suite

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Denthu
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 3 mars 2009 13:53
Contact :

Hotte... suite

Message par Denthu »

Bonjour,

fafa49 a posé une question il y a quelques jours sur ce forum mais le sujet est maintenant verrouillé.
Voici le lien : viewtopic.php?f=14&t=2092
J'ai une question supplémentaire pour vérifier ma future installation ; j'envisage de brancher ma hotte de la façon suivante:

Départ compteur (fusible 16A) ==> câbles 2.5mm2 ==> boîte de dérivation pour répartir sur 6 prises de courant.
Je voudrais partir de cette boîte de dérivation pour alimenter une prise supplémentaire pour la hotte (maxi 200W). Puis-je utiliser des fils 1.5mm2? Je sais que ces fils sont compatibles avec la puissance de la hotte mais est-ce autorisé d'avoir des 1.5mm2 sur un circuit démarrant en 2.5mm2 ?

Merci pour votre aide.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1259
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Hotte... suite

Message par pericles »

bonjour,
Il faut une liaison directe depuis le tableau de répartition
-disjoncteur 2A dédié à la protection du circuit de la VMC
-conducteurs 1.5mm²
La protection par fusible n’est pas autorisée

Voir le tableau ci-après
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... iquev1.PDF

salutations
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Hotte... suite

Message par RFco »

hello,


Pericles, on parle de hotte


Sinon, il est interdit de se servir de 1.5mm² sur une ligne alimentée en 2.5mm², d'autant plus que le 1.5mm² n'est pas autorisé pour des prises protegees par fusibles...

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1259
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Hotte... suite

Message par pericles »

bonjour Rfco, en effet j’ai confondu vmc et hotte aspirante, merci d’avoir rectifié.

salutations
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Hotte... suite

Message par RFco »

pericles a écrit :bonjour Rfco, en effet j’ai confondu vmc et hotte aspirante, merci d’avoir rectifié.

salutations

Salut personnel à toi Pericles

Il n'y a pas de quoi...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Denthu
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mar. 3 mars 2009 13:53
Contact :

Re: Hotte... suite

Message par Denthu »

Merci pour vos réponses, je vais donc câbler en 2.5mm2.
Bonne journée à vous
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités