Compteur EDF

Demande de schémas, aides diverses, calculettes, articles...
Répondre
Avatar du membre
arnodu59
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 21 juil. 2008 23:08
Contact :

Compteur EDF

Message par arnodu59 »

Bonjour à tous,

Voilà, j'aurais une petite question :)

Je suis en tarif jaune chez EDF, et j'ai des piques de consommation énorme (190 KVA) alors que j'ai souscrit un contrat 108KVA...

J'ai remarqué que mes phase n'étaient pas du tout équilibrées, ex de relevé :
Ph1 : 130A
Ph2 : 110A
Ph3 : 60A

En attendant que je rééquilibre le tout, ma question était la suivante :

Est ce que le fais que les phases ne soient pas équilibré peut jouer sur la consommation électrique ou pas du tout ?

Merci d'avance pour vos éventuelles réponse.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Compteur EDF

Message par Candela »

Bonjour,
arnodu59 a écrit : Est ce que le fais que les phases ne soient pas équilibré peut jouer sur la consommation électrique ou pas du tout ?
Non, ça n'a aucune conséquence sur la consommation.
Avez-vous analysé d'où proviennent ces pointes?
La particularité du TJ, c'est que la consommation est facturée en kW (comme les autres tarifs), mais la prime fixe en kVA.
Il faut donc vérifier votre [z_cosphi] pour vous rapprocher le plus possible de 1(attention, à ce jeu, compensation automatique obligatoire pour ne pas risquer de passer en [z_cosphi] avant, ce qui signifie réseau capacitif et augmentation de la tension). Voici un lien utile :Compensation tarif jaune
Cherchez aussi si vous pouvez faire des délestages, et si c'est contraignant, faites le avec une "puissance dénivelée": vous souscrivez une puissance nettement inférieure en pointe, ou en heures d'hiver (selon option tarifaire), ce qui vous permet de l'augmenter pour les autres périodes sans que le coût soit trop important.
Avatar du membre
arnodu59
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 21 juil. 2008 23:08
Contact :

Re: Compteur EDF

Message par arnodu59 »

Bonjour,

Merci beaucoup pour ce lien très intéressent :-D

Je ne parlé pas de la consommation, mais bien de point de puissance atteinte... Petite erreur de ma part.

En ce qui concerne le [z_cosphi] , comment peux on le calculer ? car l'intensité varie constamment...

Encore merci !
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Compteur EDF

Message par Candela »

Bonsoir,
arnodu59 a écrit : Je ne parlé pas de la consommation, mais bien de point de puissance atteinte... Petite erreur de ma part.
La mesure de la puissance ou de la consommation totalise les trois phases : ni l'une, ni l'autre ne dépendent de la répartition entre phases. En revanche, s'il y a un disjoncteur, comme il mesure par phase, il peut déclencher sur la phase la plus chargée.Mais avec les compteurs électroniques, ce n'est plus le disjoncteur qui limite la puissance (ce qui au passage est bien plus rentable pour le fournisseur...)
Pour mesurer le [z_cosphi] , il n'y a pas de méthode simple en TJ. Le compteur ne l'affiche pas, la facture non plus et la méthode du voltmètre et de l'ampèremètre est effectivement trop aléatoire. On peut:
-l'estimer d'après les récepteurs que l'on possède
-utiliser comme le propose ce constructeur des armoires "forfaitaires" selon la puissance souscrite :http://www.compensation.schneider-elect ... odeles.htm
-utiliser une pince wattmétrique ou un analyseur de réseaux. Beaucoup d'installateurs en possèdent, et en général les fabricants font la mesure gratuitement...en espérant une commande. Lorsque je vendais ce genre de matériel (pour une autre marque), notre agence avait à sa disposition un enregistreur programmable. Lorsque le client était capable de s'en servir, nous pouvions le lui prêter pour 8 jours...
De toutes façons, l'amortissement est très rapide, de quelques mois à un peu plus d'un an en général.
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec l'industrie »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités