circuit de mise à la terre

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
bob
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mer. 20 mai 2009 20:31
Contact :

circuit de mise à la terre

Message par bob »

bonjour
c'est quoi la différence entre la barrette de mesure et la borne principale de terre?
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: circuit de mise à la terre

Message par htc »

Bonsoir
Pour moi, la barette de mesure sert a isoler le piquet de terre (ou la boucle a fond de fouille) pour faire une mesure de celle-ci par la methode des piquets.
La borne principale de terre (ou répartiteur de terre) se situe juste apres, elle permet de realiser la liaison équipotentielle principale (liaison des canalisations d'eau de gaz, chaudière ...)
http://www.michaud.fr/npds/sections.php ... e&artid=22
A verifier ...
Avatar du membre
bob
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mer. 20 mai 2009 20:31
Contact :

Re: circuit de mise à la terre

Message par bob »

bonsoir , merci pour la réponse et le lien, selon les normes pour une maison individuelle faut il prévoir une borne principale de terre, ou la barrette de mesure suffit après le piquet vertical ? savez vous quelle est la longueur du conducteur de terre en cuivre nu 25mm2 pour relier le piquet à la barrette de mesure? et à quelle distance du tableau il faut enfoncer le piquet? merci encore.
cordialement bob.
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: circuit de mise à la terre

Message par htc »

Bonsoir
Ce que je fais généralement :
je plante un piquet de terre d'au moins 1m50 dans le fond d'un regard , a la cave ou en exterieur selon les possibilités (ça permet de gagner quelques cms car je crois qu'il faut qu'un piquet soit à au moins 2 mètres sous le sol).
De la je pars avec du cuivre nu 25 mm²vers la barette de mesure. je repars ensuite en 16 mm² cuivre gainé vert jaune vers la barette de répartition de terre située dans le tableau de répartition. En general juste au dessus de la barette de coupure de terre, je mets un Q100 Michaud environ 8€ HT(cf photo lien precedent : le connecteur de gauche permet de se repiquer sur le 16mm² sans le sectionner, il suffit juste de le dénuder sur quelques millimetres). Ce Q100 me permet de réaliser la liaison equipotentielle principale, a savoir le raccordement des entrees d'eau, de gaz, les carcasses chaudieres et autres tuyaux metalliques. Il est deconseillé de mettre plusieurs concucteurs sur le connecteur superieur de la barette de mesure.
Pour ce qui est des longueurs, je ne sais pas trop les limites, mais il faut essayer de faire au plus court.
Pour ce qui est du piquet, il faut trouver un endroit ou la terre sera ''bonne'', eviter de l'exposer au sud, preferer un endroit au frais et humide.
Enfin, ne pas oublier dans le regard (optionnel) de mettre de la graisse ou autre sur le connecteur du piquet pour éviter la corrosion.
J'allais oublier : ne pas condamner les connections, les garder accessibles, ne serait ce que pour faire la mesure de terre...
A+
Avatar du membre
bob
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mer. 20 mai 2009 20:31
Contact :

Re: circuit de mise à la terre

Message par bob »

bonjour , comment vous faites la mesure de terre? et c'est quoi la valeur qu'on doit avoir? merci
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: circuit de mise à la terre

Message par inspecteur »

Bonjour
google et ton ami et ou une petite recherche sur le forum ;-)

http://www.chauvin-arnoux.com/groupe/[Interdit] ... m_F_55.pdf
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
bob
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : mer. 20 mai 2009 20:31
Contact :

Re: circuit de mise à la terre

Message par bob »

bonjour merci inspecteur , donc il me faut une pince de terre pour mesurer la résistance de mon piquet sachant que j'en ai qu'un pour toute la maison, c'est ce que j'ai compris en parcourant le lien en gros. les liaisons équipotentielles faut les connecter obligatoirement au Q100 Michaud ou on peut les relier à la barrette de répartitions des conducteur de terre située au tableau? merci encore .
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités