"modifier " vitesse de moteur 3000tr/min a 1500tr/min

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
hamido
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 00:41
Contact :

"modifier " vitesse de moteur 3000tr/min a 1500tr/min

Message par hamido »

Bonjour à vous !

Je sollicite votre aide pour savoir si il serait possible de "modifier " vitesse de moteur 3000tr/min a 1500tr/min
Et aussi pour savoir quelles modifications je dois apporter.
merci
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: "modifier " vitesse de moteur 3000tr/min a 1500tr/min

Message par Labobine »

Bonjour,
La modification de vitesse d'un moteur asynchrone n'est possible uniquement que par le rebobinage.
La vitesse étant déterminée par le nombre de pôles donc par le nombre de bobines composant le bobinage il faut donc changer le nombre de bobines (et pas seulement leurs connexions) et pour votre exemple le 3.000trs comporte une bobine par phase ce qui fait 2 pôles et il faut passer à 2 bobines par phase pour faire 4 pôles. De plus en faisant cette transformation vous allez perdre de la puissance et si votre moteur par exemple fait 0,75KW en 3.000trs il n'en fera plus que 0,55KW en 1500trs. Ce changement n'est aussi faisable que si le nombre d'encoches du stator est divisible par le nombre de phase multiplié par le nombre de pôles. Ceci est assez bien expliqué dans mon article à «les moteurs, La vitesse d'un moteur asynchrone» :
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=11041
La 2ème solution est de mettre un variateur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: "modifier " vitesse de moteur 3000tr/min a 1500tr/min

Message par Didier62 »

bonjour,
sans vouloir "toucher" au moteur ,il n'est pas possible d'intercaler un réducteur mécanique (pignons) ?
Sinon ,oui il faudra passer par des variateurs électriques .

cordialement,
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: "modifier " vitesse de moteur 3000tr/min a 1500tr/min

Message par Max78 »

Bonjour,

Il est bien sur possible d'ajouter un moto réducteur après le moteur pour réduire la vitesse de l'arbre à la sortie du moto réducteur. Celui-ci tournera moins vite mais aura également un couple plus important.
Ceci étant dit, vu le prix d'un moto réducteur, je crois qu'il vaut mieux choisir un variateur (très abordable maintenant) ;-)

Cordialement,
Max
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: "modifier " vitesse de moteur 3000tr/min a 1500tr/min

Message par Labobine »

Bonsoir, salut Maxime,
Ne vous cassez pas trop le "trognon" à donner une solution, parce que que Hamido cherche à refaire le bobinage en 1500trs, puisqu'il est lui-même bobineur dans un pays assez lointain. Je suis en train de régler ce problème en messagerie privée.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: "modifier " vitesse de moteur 3000tr/min a 1500tr/min

Message par Max78 »

Salut Labobine,

Ah, je l'ignorais, donc .. :lol:
Merci pour l'information ;-)

Amicalement,
Max
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités