Bonjour,
Je souhaiterais connaitre la raison technique pour laquelle, sur un circuit de commande d'une installation alimentée en 220 ou 400V, on doit relier un fil de sortie d'une alimentation 24v, au conducteur de protection?
L'alimentation est de type stabilisée.
Merci pour l'interet que vous porterez à ma demande...
alimentation tbts
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: alimentation tbts
bonsoir
Vous parlez d'un circuit de commande?
Si c'est le cas, ce n'est pas de la TBTS mais de la TBTP (protection) ceci impose une mise à la terre au point neutre ou 0V au secondaire du transformateur dans le but d'éviter tout démarrage intempestif voire dysfonctionnement du circuit de commande (arrêt, arrêt d'urgence, fin de course....) qui pourrait être dangereux pour l'opérateur...
Le fait de mettre un point secondaire à la terre, permet à la protection du transformateur de déclencher lors d'un premier défaut... (court-circuit)
J'espère avoir répondu à votre question
Vous parlez d'un circuit de commande?
Si c'est le cas, ce n'est pas de la TBTS mais de la TBTP (protection) ceci impose une mise à la terre au point neutre ou 0V au secondaire du transformateur dans le but d'éviter tout démarrage intempestif voire dysfonctionnement du circuit de commande (arrêt, arrêt d'urgence, fin de course....) qui pourrait être dangereux pour l'opérateur...
Le fait de mettre un point secondaire à la terre, permet à la protection du transformateur de déclencher lors d'un premier défaut... (court-circuit)
J'espère avoir répondu à votre question
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: alimentation tbts
Bonsoir,
Merci à Pinss67, pour l'explication du pourquoi et la dinstinction entre TBTS et TBTP.
Encore une fois bien renseigné sur ce forum...
Merci à Pinss67, pour l'explication du pourquoi et la dinstinction entre TBTS et TBTP.