sectionneur

Demande de schémas, aides diverses, calculettes, articles...
Répondre
Avatar du membre
magas
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : dim. 7 juin 2009 10:52
Contact :

sectionneur

Message par magas »

voila j'ai un sectionneur 4x100 A pour armoire de puissance pompeS qui apres fonctionnement se met en position ouvert 0

que serai le probleme ( veillissement )

vu que le sectionneur ne peut pas disjoncter seul
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1614
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: sectionneur

Message par VE Pp »

Bonjour,
Un sectionneur ! :shock: Vous êtes sûr ? Ce n'est pas un disjoncteur ? Si réellement il s'agit d'un sectionneur les lamelles des contacts ont perdues leur rigidité, dans ce cas il faut le remplacer.
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec l'industrie »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités