merci pour la precision comme je ne manie pas de disjoncteurs hta mais uniquement des cellules hta
je ne connais pas leurs specificités
par contre je tiens a preciser que je ne mettais pas en doute l'authenticité de votre anedocte concernant l'usine plongé dans le noir
Local HT/BT
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Local HT/BT
Voici la définition d'un local électrique selon le guide UTE 18-510Didier62 a écrit :pour pénétrer dans TOUT local électrique ,il faut étre habilité (guide UTE C 18-540),pièce nues sous tension ou pas......
2.5.7 Locaux d’accès réservés aux électriciens
Sous le vocable local d’accès réservé aux électriciens, il faut entendre tout volume ordinairement enfermé dans une enceinte quelconque (armoire, maçonnerie, clôture,...) et pouvant contenir des pièces nues sous tension dont le degré de protection, défini par la norme en vigueur (2) est inférieur à l’indice IP2X en BT (NF C 15-100) (3) et IP3X en
HTA (NF C 13-200) (4) (paragraphe 9.4).
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: Local HT/BT
Bonjour,
Oui Pinss67, mais il est écrit un peu plus loin « Une habilitation appropriée est nécessaire notamment pour :
- accéder sans surveillance aux locaux d'accès réservés aux électriciens,
- exécuter des travaux, des interventions d'ordre électrique, certaines manoeuvres..
- etc... »
La méthode la plus sûre pour empêcher des personnes non habilitées, (qui par définition n'ont pas connaissance de ces prescriptions), d'exécuter des travaux, des interventions ou des manoeuvres qui leur sont interdites, est d'installer des verrouillages pour qu'elles ne puissent les réaliser.
Ce verrouillage de porte est d'ailleurs clairement demandé dans la NFC 13100 par serrure pouvant s'ouvrir sans clé de l'intérieur et avec présence de moraillons permettant un cadenassage.
On peut imaginer qu'un Chef d'Etablissement aurait à s'expliquer après qu'une personne non habilitée voulant par exemple nettoyer ou peindre le plafond du local ait été gravement brûlée en montant sur le capot BT d'un transformateur HT/BT qui s'est alors affaissé sur les bornes.
On voit ici que l'argument selon lequel il n'est pas utile de disposer d'une porte verrouillable pour accéder dans le local HT/BT puisqu'il n'y a pas de pièces nues sous tension accessible, ne tiendrait pas.
Le Chef d'Etablissement a par conséquent tous les les arguments réglementaires lui permettant de rendre accessible seulement aux personnes habilitées les emplacements qu'il considère à risque électrique qu'il soit matériel ou corporel et évidemment même s'il s'agit de tout autre risque que celui de choc électrique par contact direct.
Cordialement.
Oui Pinss67, mais il est écrit un peu plus loin « Une habilitation appropriée est nécessaire notamment pour :
- accéder sans surveillance aux locaux d'accès réservés aux électriciens,
- exécuter des travaux, des interventions d'ordre électrique, certaines manoeuvres..
- etc... »
La méthode la plus sûre pour empêcher des personnes non habilitées, (qui par définition n'ont pas connaissance de ces prescriptions), d'exécuter des travaux, des interventions ou des manoeuvres qui leur sont interdites, est d'installer des verrouillages pour qu'elles ne puissent les réaliser.
Ce verrouillage de porte est d'ailleurs clairement demandé dans la NFC 13100 par serrure pouvant s'ouvrir sans clé de l'intérieur et avec présence de moraillons permettant un cadenassage.
On peut imaginer qu'un Chef d'Etablissement aurait à s'expliquer après qu'une personne non habilitée voulant par exemple nettoyer ou peindre le plafond du local ait été gravement brûlée en montant sur le capot BT d'un transformateur HT/BT qui s'est alors affaissé sur les bornes.
On voit ici que l'argument selon lequel il n'est pas utile de disposer d'une porte verrouillable pour accéder dans le local HT/BT puisqu'il n'y a pas de pièces nues sous tension accessible, ne tiendrait pas.
Le Chef d'Etablissement a par conséquent tous les les arguments réglementaires lui permettant de rendre accessible seulement aux personnes habilitées les emplacements qu'il considère à risque électrique qu'il soit matériel ou corporel et évidemment même s'il s'agit de tout autre risque que celui de choc électrique par contact direct.
Cordialement.
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Local HT/BT
Bonjour
Je tiens juste à souligner que j'ai simplement rappeler la définition d'un local électrique, ensuite concernant l'accès, Bitec a très bien résumé l'ensemble...
Je tiens juste à souligner que j'ai simplement rappeler la définition d'un local électrique, ensuite concernant l'accès, Bitec a très bien résumé l'ensemble...
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités