Bonjour,
une question qui, je pense, trouvera réponse ici :
je dois brancher une installation PV d'environ 9 kWc sur le réseau EDF pour la revente totale.
Il y a deux postes de transformation 250KVA 400/20000V privé. EDF accepte t'il que l'on re-injecte sur le réseau 20000V en passant par ces 2 postes d'alimentation. Les transfo alimente un compteur de 130KVA
Merci d'avance
photovoltaique et raccordement reseau edf
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: photovoltaique et raccordement reseau edf
Bonjour,
Votre demande n'est pas très claire : s'il y a deux postes, il y a nécessairement comptage HT. Que signifie "alimente un compteur de 130 kVA"?
Votre demande n'est pas très claire : s'il y a deux postes, il y a nécessairement comptage HT. Que signifie "alimente un compteur de 130 kVA"?
Re: photovoltaique et raccordement reseau edf
En fait il y a la ligne 20000V HT qui entre dans les transformateurs et en sortie il y a du 400V BT qui va au compteur de 120KVA BT qui alimente les installations BT
Re: photovoltaique et raccordement reseau edf
bon j'ai ma réponse : ERDF ne se branche pas sur des postes privé, il faut aller raccorder au réseau BT la plus proche....
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
