Minimums de la NF15-100

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Minimums de la NF15-100

Message par RFco »

Didier62 a écrit :
RFco a écrit :Rien n'empêche d'en mettre plus, c'est comme dans une cuisine...
oui ,justement elle est là la question.....3 pc /chambres c'est une obligation ou une préconisation ?
peut on appliquer la règle d'une pc/4m² pour une chambre (ou pour tout autre pièce d'ailleurs),je n'ai rien trouvé dans la C15- 100.

cordialement
3pc par chambre est un minimum obligatoire.

Après on peu en proposer plus, mais c'est à voir avec le client final, car si on est en concurrence, à moins de répondre à un descriptif précis, on est dans les choux...

NOTA : quand un descriptif ne correspond pas aux minimas requis il faut le signaler et mettre la plus value correspondante en exergue...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Minimums de la NF15-100

Message par Carminas »

Bonsoir

Il manque une phrase importante en tête de l'extrait de la norme donné par jeje :

771.314.2 Circuits terminaux
Une installation électrique doit pouvoir présenter un nombre suffisant de points d'utilisation pour assurer les besoins normaux des usagers, à savoir au minimum :


Pour en revenir à vos questions :

Qu'est ce qu'on appelle piece principale ? Une chambre en fait elle partie ? Un bureau ?
Je dirai les pièces que l'on compte dans le nombre de pièces d'une habitation, pas les couleurs, entrées, salle de bain, WC. Donc chambre : oui - Bureau : oui

Le nombre minimum de PC dans une chambre est de 3 (meme si la chambre est tres grande? : pas de prise par tranche de surface comme dans un sejour ?)
Au vu de la norme pas de différence suivant la taille de la chambre, mais comme indiqué au dessus ce sont des valeurs mini, rien n'interdit d'en mettre plus (J'en ai mis 8 dans les chambres de mes enfants).

Si je ne distribue pas la TV par les prises communication, faut-il une prise TV dans chaque
chambre, ou on a un minimum impose par rapport a a la surface totale de la maison ?

Le mieux est de citer la norme encore une fois :
Lorsque les réseaux de communication n’assurent pas la fonction de distribution de la télévision (voir UTE C 90-483 – à l’étude), l'équipement minimum consiste en la pose d’au moins :
- Deux prises télévision dans les logements de surface jusqu’à 100 m² ;
- Trois prises télévision dans les logements de surface supérieure à 100 m².
L’une de ces prises doit être placée dans un endroit adéquat de la salle de séjour, près d’un socle de prise de communication.
Chacune de ces prises doit être desservie par une canalisation issue de la gaine technique logement (GTL).

Donc pas de nécessité de mettre une prise TV par chambre

Faut -il une prise communication dans chaque chambre ?
Toujours la norme :
L’équipement minimal consiste en la pose d’au moins un socle de prise de communication par pièce principale et dans la cuisine avec un minimum de deux prises. L’un de ces socles est placé dans la salle de séjour, près de la prise télévision, en un emplacement non occulté par une porte.
Chacun de ces socles est desservi par une canalisation provenant du tableau de communication (TC) de la gaine technique logement (GTL).

Donc la réponse est oui.

Faut il 1 PC ou 2 PC dans la GTL ? Et est ce un disjoncteur dedie ou alors on peut le mettre sur un circuit prises existant ?
2 PC dans la GTL avec un circuit dédié à cet usage (1,5² disj 16A suffit).

@+
Carminas
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: Minimums de la NF15-100

Message par htc »

Merci pour vos reponse et notamment les extraits de la norme (que je ne peux pas encore m'offrir ... )
Pour ce qui est des prises de communication (telephone ou internet) : ou sont elles obligatoires ?
A+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Minimums de la NF15-100

Message par RFco »

htc a écrit :Merci pour vos reponse et notamment les extraits de la norme (que je ne peux pas encore m'offrir ... )
Pour ce qui est des prises de communication (telephone ou internet) : ou sont elles obligatoires ?
A+

Hello,


Les prises de communication sont obligatoires dans toutes les pièces principales (chambres, salle à manger) plus dans la cuisine




771.559.6.1 Equipement des réseaux de communication
771.559.6.1.1 Circuits de communication (téléphonie incluse)
L’équipement minimal consiste en la pose d’au moins un socle de prise de communication par
pièce principale et dans la cuisine avec un minimum de deux prises. L’un de ces socles est
placé dans la salle de séjour, près de la prise télévision, en un emplacement non occulté par
une porte.
Chacun de ces socles est desservi par une canalisation provenant du tableau de
communication (TC) de la gaine technique logement (GTL).



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Minimums de la NF15-100

Message par Carminas »

... et pour finir sur ce chapître et être exhaustif, dernier paragraphe utile de la norme :

771.559.6.2 Position et emplacement des prises de communication
Au moins un socle de prise de courant 16 A doit être placé à proximité de chaque prise de communication ou de télévision.
L’axe des socles de ces prises de communication doit être à une hauteur minimale de 50 mm au-dessus du sol fini.
Pour les prises mixtes [BT + communications], quel que soit le type [saillie ou encastré], une cloison doit séparer les deux socles. L'intervention sur un socle doit pouvoir être effectuée sans intervention sur l'autre.
Les fixations à griffes ne sont pas admises pour les prises de communication.
Les prises ne doivent pas être posées dans les volumes 0, 1 et 2 des locaux contenant une baignoire ou une douche.
La pose de prises dans les cuisines n’est pas autorisée au-dessus des appareils de cuisson et des bacs des éviers.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités