Minimums de la NF15-100
Minimums de la NF15-100
Bonjour a tous
J'ai quelques questions concernant les minimums de la NF 15-100 si controle Consuel :
(j'ai un guide Schneider de 2008)
Qu'est ce qu'on appelle piece principale ? Une chambre en fait elle partie ? Un bureau ?
Le nombre minimum de PC dans une chambre est de 3 (meme si la chambre est tres grande? : pas de prise par tranche de surface comme dans un sejour ?)
Si je ne distribue pas la TV par les prises communication, faut-il une prise TV dans chaque
chambre, ou on a un minimum impose par rapport a a la surface totale de la maison ?
Faut -il une prise communication dans chaque chambre ?
Faut il 1 PC ou 2 PC dans la GTL ? Et est ce un disjoncteur dedie ou alors on peut le mettre sur un circuit prises existant ?
Voila pour l'instant
Aussi quels erreurs courantes peuvent etre evitees (de par vos experiences) ?
Merci d'avance
J'ai quelques questions concernant les minimums de la NF 15-100 si controle Consuel :
(j'ai un guide Schneider de 2008)
Qu'est ce qu'on appelle piece principale ? Une chambre en fait elle partie ? Un bureau ?
Le nombre minimum de PC dans une chambre est de 3 (meme si la chambre est tres grande? : pas de prise par tranche de surface comme dans un sejour ?)
Si je ne distribue pas la TV par les prises communication, faut-il une prise TV dans chaque
chambre, ou on a un minimum impose par rapport a a la surface totale de la maison ?
Faut -il une prise communication dans chaque chambre ?
Faut il 1 PC ou 2 PC dans la GTL ? Et est ce un disjoncteur dedie ou alors on peut le mettre sur un circuit prises existant ?
Voila pour l'instant
Aussi quels erreurs courantes peuvent etre evitees (de par vos experiences) ?
Merci d'avance
Re: Minimums de la NF15-100
bonjour,
il faut 3 pc mini dans une chambre sinon pour les grandes dimensions :1 pc/4m²
si la tv n'est pas disponible depuis une "box" ,on peut mettre des prises tv dans les pièces de vie (chambres,salon,cuisine etc....)
1 RJ45 minimum /chambre,les prises gigognes (en T) ne sont plus autorisées,idem pour les autres pièces du lgt.
2 pc dans la GTL avec départ spécialisé.
le consuel regarde de prés les mises à la terre (LES,réseau de terre....) et le tableau de protections;toute l'installation doit étre faite dans les règles de l'art.
bon courage.
il faut 3 pc mini dans une chambre sinon pour les grandes dimensions :1 pc/4m²
si la tv n'est pas disponible depuis une "box" ,on peut mettre des prises tv dans les pièces de vie (chambres,salon,cuisine etc....)
1 RJ45 minimum /chambre,les prises gigognes (en T) ne sont plus autorisées,idem pour les autres pièces du lgt.
2 pc dans la GTL avec départ spécialisé.
le consuel regarde de prés les mises à la terre (LES,réseau de terre....) et le tableau de protections;toute l'installation doit étre faite dans les règles de l'art.
bon courage.
Re: Minimums de la NF15-100
Merci Didier62 pour tes conseils
1 pc/4 m² : preconisation ou obligation ?
pieces principales = ?
A+
1 pc/4 m² : preconisation ou obligation ?
pieces principales = ?
A+
Re: Minimums de la NF15-100
Désolé je n'ai pas trouvé l'article dans la c15-100 parlant de "préconisation ou d'obligation" concernant le nbre de pc mais j'espère qu'il y aura qql sur le forum pour nous sortir l'article.
Par contre ,on ne parle pas de pièce principale mais plutot d'unité de vie:cuisine,séjour,chambre,wc et salle d'eau.
le garage ,la laverie,le cellier sont considérés comme des dépendances ou locaux annexes
Par contre ,on ne parle pas de pièce principale mais plutot d'unité de vie:cuisine,séjour,chambre,wc et salle d'eau.
le garage ,la laverie,le cellier sont considérés comme des dépendances ou locaux annexes
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Minimums de la NF15-100
hello
Une pc par tranche de 4m2 c est pour la salle seulement pas pour les chambres
Pour la télé c est trois prises si plus de 100m2 sinon c est 2 prises
Une pc par tranche de 4m2 c est pour la salle seulement pas pour les chambres
Pour la télé c est trois prises si plus de 100m2 sinon c est 2 prises
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Minimums de la NF15-100
bonjour,
voici un extrait de la nf c 15-100:
771.314.2.1 Socles de prise de courant
- pour une chambre, trois socles de prise de courant 16 A + T, répartis en périphérie ;
- pour le séjour, un socle de prise de courant 16 A + T par tranche de 4 m2 de surface,
répartis en périphérie avec un minimum de cinq socles ;
Ainsi, pour un séjour de 27 m2, il est nécessaire de prévoir 7 socles.
- Pour une cuisine, six socles de prise de courant 16 A + T non spécialisés dont quatre
sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail. Ces socles ne sont installés ni
au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson ;
Toutefois, l’exception est admise pour un socle supplémentaire au-dessus des plaques
de cuisson sous condition que ce socle soit identifié pour la hotte et qu’il soit placé au
minimum à 1,80 m du sol fini.
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de
ne prévoir que trois socles de prise de courant.
NF C 15-100 Partie 7-771
- 429 - 2002
Lorsque les plaques de cuisson et l’évier sont disposés de manière à laisser plusieurs
surfaces de travail, les socles de prise de courant sont répartis au mieux pour éviter la
circulation des câbles des appareils ménagers au-dessus de l’évier ou de la plaque de
cuisson.
- Un socle de prise de courant 16 A + T au moins dans les autres locaux d’une surface
supérieure à 4 m2 et les circulations. Cette disposition n’est pas obligatoire pour les WC
et les annexes non attenantes telles que garages, abris de jardin, etc.
Le nombre de socles de prise de courant 16 A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm2 ; ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm2.
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont
décomptés selon le tableau 771A.
Tableau 771A – Décompte des socles de prise de courant
Nombre de socles par boîtier 1 2 3 4 >4
Nombre de socles décomptés 1 1 2 2 3
cordialement
voici un extrait de la nf c 15-100:
771.314.2.1 Socles de prise de courant
- pour une chambre, trois socles de prise de courant 16 A + T, répartis en périphérie ;
- pour le séjour, un socle de prise de courant 16 A + T par tranche de 4 m2 de surface,
répartis en périphérie avec un minimum de cinq socles ;
Ainsi, pour un séjour de 27 m2, il est nécessaire de prévoir 7 socles.
- Pour une cuisine, six socles de prise de courant 16 A + T non spécialisés dont quatre
sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail. Ces socles ne sont installés ni
au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson ;
Toutefois, l’exception est admise pour un socle supplémentaire au-dessus des plaques
de cuisson sous condition que ce socle soit identifié pour la hotte et qu’il soit placé au
minimum à 1,80 m du sol fini.
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de
ne prévoir que trois socles de prise de courant.
NF C 15-100 Partie 7-771
- 429 - 2002
Lorsque les plaques de cuisson et l’évier sont disposés de manière à laisser plusieurs
surfaces de travail, les socles de prise de courant sont répartis au mieux pour éviter la
circulation des câbles des appareils ménagers au-dessus de l’évier ou de la plaque de
cuisson.
- Un socle de prise de courant 16 A + T au moins dans les autres locaux d’une surface
supérieure à 4 m2 et les circulations. Cette disposition n’est pas obligatoire pour les WC
et les annexes non attenantes telles que garages, abris de jardin, etc.
Le nombre de socles de prise de courant 16 A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm2 ; ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm2.
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont
décomptés selon le tableau 771A.
Tableau 771A – Décompte des socles de prise de courant
Nombre de socles par boîtier 1 2 3 4 >4
Nombre de socles décomptés 1 1 2 2 3
cordialement
Re: Minimums de la NF15-100
salut ,
Comment fait on quand une chambre fait 20m² ? 3 prises ca fait léger .........bonjour les rallonges et multiprises
cordialement,
Comment fait on quand une chambre fait 20m² ? 3 prises ca fait léger .........bonjour les rallonges et multiprises
cordialement,
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Minimums de la NF15-100
Didier62 a écrit :salut ,
Comment fait on quand une chambre fait 20m² ? 3 prises ca fait léger .........bonjour les rallonges et multiprises
cordialement,
Rien n'empêche d'en mettre plus, c'est comme dans une cuisine...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Minimums de la NF15-100
oui ,justement elle est là la question.....3 pc /chambres c'est une obligation ou une préconisation ?RFco a écrit :Rien n'empêche d'en mettre plus, c'est comme dans une cuisine...
peut on appliquer la règle d'une pc/4m² pour une chambre (ou pour tout autre pièce d'ailleurs),je n'ai rien trouvé dans la C15- 100.
cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Minimums de la NF15-100
3pc par chambre est un minimum obligatoire.Didier62 a écrit :oui ,justement elle est là la question.....3 pc /chambres c'est une obligation ou une préconisation ?RFco a écrit :Rien n'empêche d'en mettre plus, c'est comme dans une cuisine...
peut on appliquer la règle d'une pc/4m² pour une chambre (ou pour tout autre pièce d'ailleurs),je n'ai rien trouvé dans la C15- 100.
cordialement
Après on peu en proposer plus, mais c'est à voir avec le client final, car si on est en concurrence, à moins de répondre à un descriptif précis, on est dans les choux...
NOTA : quand un descriptif ne correspond pas aux minimas requis il faut le signaler et mettre la plus value correspondante en exergue...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité

