detecteur photoelectrique
detecteur photoelectrique
Bonjour , je dois brancher un détecteur photoélectrique (une cellule avec réflecteur) sur une entrée pour faire fonctionner une sonnerie.Qui peux me donner un petit schéma de câblage ? Je sais qu'il faut la cellule (alim + contacte NO soit 4 fils) + 1 relais de puissance et la sonnerie.MERCI.
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1612
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: detecteur photoelectrique
Bonjour,
Pour le schéma c'est possible, il faut plus de détail pour la cellule, couleur des conducteurs avec aboutissant et le nombre. Je pense qu'avec une tempo et relais de puissance ça devrait aller. Quel est le type de sonnerie, quelle est sa puissance ?
Pour le schéma c'est possible, il faut plus de détail pour la cellule, couleur des conducteurs avec aboutissant et le nombre. Je pense qu'avec une tempo et relais de puissance ça devrait aller. Quel est le type de sonnerie, quelle est sa puissance ?
Re: detecteur photoelectrique
ok vepp plus d infos :
La cellule est une osiris de télémécanique.Elle est temporisé d'origine.5 fils
BN et BU pour le 230 volts puis WH pour NC / GY pour COM / BK pour NO.
J'ai pas plus d'infos j'ai deja du mal avec les abréviations couleurs les fils sont marron ,gris,bleu ,blanc et noir donc je pense que WH =WHITE =BLANC / BU =BLUE=BLEU /BN = BLACK = NOIR / GY = ? = GRIS / BK = ? = MARRON.A confirmer.Merci de votre aide.
La cellule est une osiris de télémécanique.Elle est temporisé d'origine.5 fils
BN et BU pour le 230 volts puis WH pour NC / GY pour COM / BK pour NO.
J'ai pas plus d'infos j'ai deja du mal avec les abréviations couleurs les fils sont marron ,gris,bleu ,blanc et noir donc je pense que WH =WHITE =BLANC / BU =BLUE=BLEU /BN = BLACK = NOIR / GY = ? = GRIS / BK = ? = MARRON.A confirmer.Merci de votre aide.
Re: detecteur photoelectrique
Un grand merci a toi pour le schéma et pour la rapidité.