2 seches serviettes sur meme circuit ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
BOUBA30
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : jeu. 14 mai 2009 19:40
Localisation : roussillon
Contact :

2 seches serviettes sur meme circuit ?

Message par BOUBA30 »

Bonsoir, pourriez vous me dire si j ai le droit de brancher 2 seches serviettes en serie sur un circuit specialisé ?
De combien de mettre dois-je separer 2 piquets de terre de 1.50 m ?
Pensez vous qu avec 10 metre de cable nu 25 carre j aurai assez pour assurer une bonne terre ?
Merci d avance pour vos reponses !
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3523
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: 2 seches serviettes sur meme circuit ?

Message par Carminas »

Bonjour

1/ La norme est ambigue sur ce point. Elle dit :

771.314.2.2 Circuits spécialisés
...
D’autres circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu’elles sont prévues :
...
- appareil de chauffage de salle de bain,
...


A noter qu'il n'y a pas de s à appareils.
Certains l'interprettent en disant que l'on ne peut mettre qu'un radiateur sdb sur le circuits, d'autres pensent que du moment que ce sont des radiateurs sdb, on peut en mettre plusieurs par circuit.
Je ne crois pas que le consuel aille chercher des noises à ce sujet.
A noter également que les radiateurs se câblent en parallèle e tpas en série.

2/ Il faut séparer les piquets d'au moins la longeur du piquet, donc 1m50. Comptez 2m pour être tranquille

3/ Cela dépend de la nature de la terre, mais avec 10m de câblette et 2 piquets c'est souvent suffisant.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités