Bonjour, j'ai besoin d'alimenter 11 appliques (lampes de 60W) dans un couloir avec 6 poussoirs. Quelle section de câble dois-je utiliser sachant que le 1,5mm² est limité à 8 lampes ? 2,5mm² ?
D'avance, merci pour vos réponses.
Quelle section pour télérupteur avec 11 lampes
- skippi1964
- Nouveau

- Messages : 9
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 02:26
- Contact :
Re: Quelle section pour télérupteur avec 11 lampes
Bonjour,
Un couloir avec 11 points lumineux de 60W et 6 boutons poussoirs, il est probable qu'on ne soit pas dans des locaux d'habitation. La section de 1,5mm² avec une protection à 10 Ampères convient très bien. Si non il y a la possibilité de créer 2 circuits protégés chacun par disjoncteur 10 Ampères alimentant l'un 5 points lumineux, l'autre 6 points lumineux, par l'intermédiaire d'un télérupteur bipolaire, le tout câblé en 1,5mm² .
Cordialement.
Un couloir avec 11 points lumineux de 60W et 6 boutons poussoirs, il est probable qu'on ne soit pas dans des locaux d'habitation. La section de 1,5mm² avec une protection à 10 Ampères convient très bien. Si non il y a la possibilité de créer 2 circuits protégés chacun par disjoncteur 10 Ampères alimentant l'un 5 points lumineux, l'autre 6 points lumineux, par l'intermédiaire d'un télérupteur bipolaire, le tout câblé en 1,5mm² .
Cordialement.