Mettre un piquet de terre à l'intérieur ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
fotourefair
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : sam. 9 mai 2009 07:44
Contact :

Mettre un piquet de terre à l'intérieur ?

Message par fotourefair »

BOnjour,

Comme je l'expliquais dans un précédent post, je dois déplacer mon tableau électrique et le piquet de terre de l'ancien tableau (très ancien) était à l'intérieur.
J'aimerai donc savoir si je peux mettre le nouveau piquet à l'intérieur et quelles précautions je dois prendre si c'est possible ?
Mon idée était de le mettre dans la gtl et fixer sur la gtl la barette de mesure, qu'en pensez vous ?
Pour infos, je préférerai le mettre à l'intérieur car il est difficile de passer en dessous des fondations pour retrouver mon fourreau et car l'endroit où le fourreau arriverait et le regard béton correspond à l'endroit où passent nos voitures pour aller au garage...
Merci pour votre aide
Fotourefair
Avatar du membre
katinanh1
Assidu
Assidu
Messages : 119
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 16:45
Contact :

Re: Mettre un piquet de terre à l'intérieur ?

Message par katinanh1 »

Bonjour
Comme je l'expliquais dans un précédent post, je dois déplacer mon tableau électrique et le piquet de terre de l'ancien tableau (très ancien) était à l'intérieur.

A l'intérieur de quoi?
Avatar du membre
fotourefair
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : sam. 9 mai 2009 07:44
Contact :

Re: Mettre un piquet de terre à l'intérieur ?

Message par fotourefair »

bonjour
désolé pour l'oubli ! je voulais dire qu'il était à l'intérieur de la maison
Merci encore
Fotourefair
Avatar du membre
fotourefair
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : sam. 9 mai 2009 07:44
Contact :

Re: Mettre un piquet de terre à l'intérieur ?

Message par fotourefair »

Bonsoir,
Personne n'aurait d'idée ? S'il vous plaît, je suis bloqué pour la suite de mon chantier.
merci quand même et bonne soirée
Fotourefair
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1611
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Mettre un piquet de terre à l'intérieur ?

Message par VE Pp »

Bonsoir,
Parfois en ville c'est pas chose aisée !
Quelques possibilités :
- Dans la cave
- Dans un garage
- Sous un escalier
- Cours ou jardinet

il est parfois utile de réaliser un percement avec un perforateur avant de planter le piquet. S'assurer avant l'absence de conduites en dessous, égouts, gaz...

PS : dans les pots de fleur ça marche pas. :-)
Avatar du membre
fotourefair
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : sam. 9 mai 2009 07:44
Contact :

Re: Mettre un piquet de terre à l'intérieur ?

Message par fotourefair »

Bonjour,
Merci Ve pp pour ta réponse, donc je peux par exemple le mettre en perçant ma dalle à l'endroit de ma futur gtl comme ça il ne sera pas visible puisque que caché par ma gtl ?
J'ai bien compris ?
Merci
Fotourefair
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1611
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Mettre un piquet de terre à l'intérieur ?

Message par VE Pp »

Bonjour,
fotourefair a écrit :je peux par exemple le mettre en perçant ma dalle à l'endroit de ma futur gtl comme ça il ne sera pas visible puisque que caché par ma gtl ?
C'est une solution, il faudra tout de même placer en partie visible la barrette de terre.
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: Mettre un piquet de terre à l'intérieur ?

Message par artelec24 »

Sauf erreur de ma part , il me semble que la barette de terre ne doit pas forcément être visible, mais elle doit etre accessible.
Donc dans la GTL s'est correct a confirmer bien sur ;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7395
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Mettre un piquet de terre à l'intérieur ?

Message par RFco »

artelec24 a écrit :Sauf erreur de ma part , il me semble que la barette de terre ne doit pas forcément être visible, mais elle doit etre accessible.
Donc dans la GTL s'est correct a confirmer bien sur ;-)


C'est tout à fait vrai....



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Mettre un piquet de terre à l'intérieur ?

Message par Max78 »

Bonjour,

J'ai souvent vu en ville un piquet de terre sous le tableau de distribution électrique mais dans la terre bien sur :-D
Le piquet n'était pas visible mais accessible depuis une trappe.

Je serais donc tenter de dire pareil que RFco et artelec24.

Cordialement,
Max
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité