nombre de point lumineux sur transfo 12V

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
vito
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mer. 6 mai 2009 21:33
Contact :

nombre de point lumineux sur transfo 12V

Message par vito »

bonsoir
pour le consuel est -il valable de mettre 3 points lumineux sur un transfo 12V ou faut il un transfo par lampe?
je me pose cette question parce que l'on trouve dans le commerce des kit 3 spots un transfo, et que j'ai lu quelque part que le consuel voulait 1 transfo par lampe, quelqu'un connait-il la réponse?
merci d'avance
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: nombre de point lumineux sur transfo 12V

Message par RFco »

hello,


J'ai déjà entendu dire cela, mais c'est totalement faux, vou pouvez même ne mettre qu'un seul transfo pour toute la maison si cela vous chante...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
nicokt11
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : ven. 22 mai 2009 19:03
Contact :

Re: nombre de point lumineux sur transfo 12V

Message par nicokt11 »

J'ajouterai juste une précision, pour ne pas vous faire piéger pour le nombre de point lumineux par circuit 12V, la norme impose de compter 1 point lumineux par tranche de 150VA.
Voila tout est dit. :-D
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: nombre de point lumineux sur transfo 12V

Message par Max78 »

Bonsoir,

Disons que le risque de mettre un seul transfo est de se retrouver sans aucun éclairage à cause d'une panne survenue sur ledit transfo.
Donc, il est preferable de faire au moins 2 circuits pour prévenir ce genre de désagrément, mais ce n'est qu'une recommandation, du confort.

Si comme RFco le dit, rien d'obligatoire, à vous de faire le choix ;-)

Cordialement,
Max
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: nombre de point lumineux sur transfo 12V

Message par RFco »

nicokt11 a écrit :J'ajouterai juste une précision, pour ne pas vous faire piéger pour le nombre de point lumineux par circuit 12V, la norme impose de compter 1 point lumineux par tranche de 150VA.
Voila tout est dit. :-D

Salutatous,


Vos données sont fausses.

La norme ne parle pas de circuit 12V, seulement une généralité.


771.314.2.3 Eclairage

Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche
de 300 VA dans la même pièce.



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
vito
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mer. 6 mai 2009 21:33
Contact :

Re: nombre de point lumineux sur transfo 12V

Message par vito »

bonsoir
dans une documentation j'ai lu que sur un transfo de 300VA on peut brancher jusqu'à 8 spots, je suis surpris que l'on peut mettre qu'un seul spot!
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: nombre de point lumineux sur transfo 12V

Message par RFco »

vito a écrit :bonsoir
dans une documentation j'ai lu que sur un transfo de 300VA on peut brancher jusqu'à 8 spots, je suis surpris que l'on peut mettre qu'un seul spot!


Euh....


Je ne comprends pas ce que vous dites....


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités