bonjour,
Est ce qu'il y a un réel risque à faire passer dans une même gaine annelée de 15 cm courants forts et courants faibles ?
Je sais qu'au niveau de la norme c'est interdit mais je suis dans le cas d'une rénovation dans de l'ancien et j'applique seulement les principes de mise en sécurité.
Cordialement,
Courant fort / courant faible
Re: Courant fort / courant faible
perte de signal, parasites dans le courant faible à cause de l'électromagnétisme du courant fort.
Re: Courant fort / courant faible
Bonjour,
D'après mon experience, j'ai déjà vu des câbles blindés multipaires en petite section (< 1mm²) qui servait de bus pour la transmission de données pour du contrôle d'accès à moins de 5 cm de câble 5g6² ou transitait environ 30A par phase sous 400V.
Resultat ? Des perturbations électromagnétiques qui engendraient des pertes de communications régulières sur le contrôle d'accès .. Après, le blindage du câble multipaires n'était pas non plus relié à la terre donc bon ..
Pour conclure, je dirais que tout dépend de l'espacement entre les câbles courants forts/courant faibles, de l'intensité passant de le courant fort et du type de donnés circulant dans les câbles courant faibles.
Plus de précision seraient les bienvenue
Cordialement,
Max
D'après mon experience, j'ai déjà vu des câbles blindés multipaires en petite section (< 1mm²) qui servait de bus pour la transmission de données pour du contrôle d'accès à moins de 5 cm de câble 5g6² ou transitait environ 30A par phase sous 400V.
Resultat ? Des perturbations électromagnétiques qui engendraient des pertes de communications régulières sur le contrôle d'accès .. Après, le blindage du câble multipaires n'était pas non plus relié à la terre donc bon ..
Pour conclure, je dirais que tout dépend de l'espacement entre les câbles courants forts/courant faibles, de l'intensité passant de le courant fort et du type de donnés circulant dans les câbles courant faibles.
Plus de précision seraient les bienvenue
Cordialement,
Max
Re: Courant fort / courant faible
Une variation brusque de tension entre 2 fils génère un champ electrique et ainsi induire une tension dans l'autre fils qui lui est parallele,elle est appelée diaphonie capacitive.
Une variation de courant dans un cable génère un champ électromagnetique qui lui, induit une tension perturbatrice dans les fils de courants faible ,elle est appelée diaphonie inductive.
En fait, diaph capa et diaph induct interviennent dés lors que conducteurs ont un cheminement parralélle et proche aux tensions differentes.
Si vraiment pas d'autres possibilités prevoir pour cables courants faibles l'utilisation de paires torsadées blindés et connecté a la masse d'une seule extrémité.
A vous de jouer.
Une variation de courant dans un cable génère un champ électromagnetique qui lui, induit une tension perturbatrice dans les fils de courants faible ,elle est appelée diaphonie inductive.
En fait, diaph capa et diaph induct interviennent dés lors que conducteurs ont un cheminement parralélle et proche aux tensions differentes.
Si vraiment pas d'autres possibilités prevoir pour cables courants faibles l'utilisation de paires torsadées blindés et connecté a la masse d'une seule extrémité.
A vous de jouer.
Re: Courant fort / courant faible
Bonjour
Pour éviter ces problèmes, un câble blindé fera l'affaire
Pour éviter ces problèmes, un câble blindé fera l'affaire
Re: Courant fort / courant faible
Finalement j'ai fait passer les courants faibles (TV + Tel) et courants forts dans deux gaines distinctes.
Je fais une installation semi encastrée. La distribution entre les pièces et dans les pièces se fait via des moulures et ensuite je réalise des saignées entre la moulure et l'appareillage.
Au niveau des moulures, les trous qui permettent de faire passer la gaine encastrée prennent toute la largeur de la moulure et donc la séparation au milieu de la moulure n'existe plu sau niveau du trou.
J'espère que sur une si petite longueur (1cm) cela ne créera pas de perturbation ?
Cordialement,
Julien
Je fais une installation semi encastrée. La distribution entre les pièces et dans les pièces se fait via des moulures et ensuite je réalise des saignées entre la moulure et l'appareillage.
Au niveau des moulures, les trous qui permettent de faire passer la gaine encastrée prennent toute la largeur de la moulure et donc la séparation au milieu de la moulure n'existe plu sau niveau du trou.
J'espère que sur une si petite longueur (1cm) cela ne créera pas de perturbation ?
Cordialement,
Julien
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités



