Bonjour,
Je vien enfin d'instaler le condensateur, mais élas au bout d'environ 30 secondes le disjoncteur thermique du moteur saute.
j'envisage de le suprimer et de metre un interrupteur bipolaire à la place (comme indiqué plus haut),mais pour cela faut'il que je connecte les 3 fils du haut avec les 3 du bas ?
Merci
Cordialement
branchement d'un condensateur
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: branchement d'un condensateur
Bonsoir,
Evidemment les fils du haut et du bas doivent être connectés ensemble et si vous voulez supprimer le disjoncteur vous faites 3 ponts avec 3 fils sans rien démonter.
Qu'il disjoncte je ne suis pas étonné vu que le réglage maxi est à 1,5 alors que le moteur est plaqué 1,75, car il ne faut pas oublier qu'un moteur tri couplé en mono avec condensateur prend pratiquement l'intensité d'en charge à vide.
Maintenant il faudrait savoir si votre moteur arrive à prendre sa vitesse avec le condensateur de démarrage et que celui-ci soit bien déconnecté, le moteur une fois démarré, sinon il y a surintensité.
Evidemment les fils du haut et du bas doivent être connectés ensemble et si vous voulez supprimer le disjoncteur vous faites 3 ponts avec 3 fils sans rien démonter.
Qu'il disjoncte je ne suis pas étonné vu que le réglage maxi est à 1,5 alors que le moteur est plaqué 1,75, car il ne faut pas oublier qu'un moteur tri couplé en mono avec condensateur prend pratiquement l'intensité d'en charge à vide.
Maintenant il faudrait savoir si votre moteur arrive à prendre sa vitesse avec le condensateur de démarrage et que celui-ci soit bien déconnecté, le moteur une fois démarré, sinon il y a surintensité.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: branchement d'un condensateur
Bonjour,
J'ai shinté les fils et mis le condensateur, le moteur prend bien sa vitesse mais peu de temps après il chauffe et se met à fumer.
J'ai fais un test en mettant un interrupteur entre le condensateur et le moteur mais lorsque je ferme l'interrupteur du condensateur le moteur perd sa puissance.
J'ai donc décidé de changer de moteur puisque j'en ai un autre neuf pratiquement identique puissance vitesse de rotation et diamètre de l'axe et là même problème.
Je n'y comprends plus rien.
Cordialement
J'ai shinté les fils et mis le condensateur, le moteur prend bien sa vitesse mais peu de temps après il chauffe et se met à fumer.
J'ai fais un test en mettant un interrupteur entre le condensateur et le moteur mais lorsque je ferme l'interrupteur du condensateur le moteur perd sa puissance.
J'ai donc décidé de changer de moteur puisque j'en ai un autre neuf pratiquement identique puissance vitesse de rotation et diamètre de l'axe et là même problème.
Je n'y comprends plus rien.
Cordialement
Re: branchement d'un condensateur
Bonsoir,
Je vien de faire tourner le moteur à vide et j'ai mesurer 270 Volt au condensateur, et dans cette configuration le moteur ne chauffe pas.
En faite en utilisation aspirateur à copeaux le moteur est long à prendre sa vitesse et donc s'échauffe.
Sur le site j'ai vu que l'on pouvai aussi rajouter un condensateur de démarrage en plus du permanent.
Est-ce que cela règlera le problème ou est-ce autre chose ???
Cordialement.
Roland91
Je vien de faire tourner le moteur à vide et j'ai mesurer 270 Volt au condensateur, et dans cette configuration le moteur ne chauffe pas.
En faite en utilisation aspirateur à copeaux le moteur est long à prendre sa vitesse et donc s'échauffe.
Sur le site j'ai vu que l'on pouvai aussi rajouter un condensateur de démarrage en plus du permanent.
Est-ce que cela règlera le problème ou est-ce autre chose ???
Cordialement.
Roland91
Re: branchement d'un condensateur
Bonjour,
dois je mettre un condenssateur de démarrage en plus? ou changer le moteur pour un 220V? où bien tout mettre à la benne?
Cordialement.
dois je mettre un condenssateur de démarrage en plus? ou changer le moteur pour un 220V? où bien tout mettre à la benne?
Cordialement.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: branchement d'un condensateur
Bonjour,
Un disque dur HS + quelques vacances + un nouvel ordi, ont perturbé le suivi du fil des questions, j'espère combler ce petit retard au fur et à mesure de la progression sur ma nouvelle machine et ses logiciels..
Quoi qu'il en soit , vous dites avoir fait un essai de mettre un interrupteur sur le condensateur permanent et là c'est une grossière erreur et il est normal que la vitesse diminue.
Vou dites aussi que le moteur n'arrive pas à prendre' sa vitesse et c'est presque normal aussi, il ne vous reste plus qu'à faire un essai avec un condensateur de démarrage d'au moins 120µf 250v (en série avec un poussoir) et branché en// sur le condensateur permanent. Mais évidemment un moteur mono est lui plus adapté.
Mais au fait ce moteur était monté d'origine avec ce ventilateur à copeaux ?, car j'ai eu vu acheter des appareils montés avec des moteurs sous-puissants.
Un disque dur HS + quelques vacances + un nouvel ordi, ont perturbé le suivi du fil des questions, j'espère combler ce petit retard au fur et à mesure de la progression sur ma nouvelle machine et ses logiciels..
Quoi qu'il en soit , vous dites avoir fait un essai de mettre un interrupteur sur le condensateur permanent et là c'est une grossière erreur et il est normal que la vitesse diminue.
Vou dites aussi que le moteur n'arrive pas à prendre' sa vitesse et c'est presque normal aussi, il ne vous reste plus qu'à faire un essai avec un condensateur de démarrage d'au moins 120µf 250v (en série avec un poussoir) et branché en// sur le condensateur permanent. Mais évidemment un moteur mono est lui plus adapté.
Mais au fait ce moteur était monté d'origine avec ce ventilateur à copeaux ?, car j'ai eu vu acheter des appareils montés avec des moteurs sous-puissants.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités