Tableau électrique

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
renovation
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 16 mai 2009 18:31
Contact :

Tableau électrique

Message par renovation »

Bonjour à tous.
Tout d'abord bravo pour le site et à toutes les infos qui s'y trouvent.
Donc voilà ce qui m'amène je suis entrain de rénover un appartement de 70m². Je modifie la disposition des cloisons sans toute fois changer l'utilisation des pièces. Donc la cuisine reste cuisine, les chambres restent chambres ainsi de suite.
Pour ma rénovation je refait donc l'électricité complètement. J'ai proposé déjà mon tableau électrique sur un autre site, j'ai tenu des remarques qui m'ont dit de faire et donc je viens à présent vous le présenter afin d'avoir d'autres opinions.

Merci pour vos suggestions, critiques, remarques, @+++ :idea:

Image
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau électrique

Message par RFco »

Hello,


Vous n'avez pas tenu compte de toutes les remarques effectuées...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
renovation
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : sam. 16 mai 2009 18:31
Contact :

Re: Tableau électrique

Message par renovation »

Ok!
je viens de voir mon erreur j'ai mis l'éclairage du séjour avec les prises du séjour sous le même disjoncteur. c'est çà ????

Donc je bascule le circuit d'éclairage du séjour dans le circuit 4 et le circuit des prises de la cuisine bascule dans le circuit 2. je ne vois plus rien qui me choque mais je ne suis pas expert

Merci de vos remarque qui me font avancer dans mon projet


@++++
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Tableau électrique

Message par RFco »

Carminas a écrit :- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques, le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (prises GTL, éclairage).

Pour le reste, je le laisserai finir sur l'autre discussion, à moins que d'autres ne veuillent intervenir.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités