Peut on modifier un moteur en 380 vers le 220 ?
Peut on modifier un moteur en 380 vers le 220 ?
Bonjour,
Désolé si ma question peur paraitre simple mais je desire savoir si l'on peut transformer un moteur alimenté en 380 en 22O v, ce moteur est installé sur un lave vaisselle de restaurant, café.
Merci pour votre reponse
Désolé si ma question peur paraitre simple mais je desire savoir si l'on peut transformer un moteur alimenté en 380 en 22O v, ce moteur est installé sur un lave vaisselle de restaurant, café.
Merci pour votre reponse
Re: Peut on modifier un moteur en 380 vers le 220 ?
Bonjour,
http://www.volta-electricite.info/dwnld ... =fr&pg=748
Tenez, ceci devrez vous interesser
Par contre, il est possible que le demarrage de ce moteur soit un peu plus long. Et, il est sur, que votre rendement sera plus bas que si vous aviez un reseau 380, mais çà fonctionne
Cordialement,
Max
http://www.volta-electricite.info/dwnld ... =fr&pg=748
Tenez, ceci devrez vous interesser
Par contre, il est possible que le demarrage de ce moteur soit un peu plus long. Et, il est sur, que votre rendement sera plus bas que si vous aviez un reseau 380, mais çà fonctionne
Cordialement,
Max
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Peut on modifier un moteur en 380 vers le 220 ?
Bonjour,
Oui possible, mais installez un condensateur pour le démarrage
A très bientôt
Oui possible, mais installez un condensateur pour le démarrage
A très bientôt
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: peut on modifier un moteur en 380 vers le 220 ?
merci pour vos infos
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Peut on modifier un moteur en 380 vers le 220 ?
Tout le plaisir est pour nous 
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: peut on modifier un moteur en 380 vers le 220 ?
Bonjour,
Faire marcher un moteur triphasé 220/380v en mono 220v ?
Ce problème récurrent existe sur tous les forums et les réponses sont diverses et variées. Ce
qui va suivre n'est ni un étude approfondie avec de savants calculs, ni du virtuel, mais une
pratique acquise au cours de 40Ans de bobinage.
Il faut savoir qu'un moteur triphasé a été construit mécaniquement et calculé électriquement
pour bien fonctionner en triphasé et le faire tourner en monophasé ne peut être qu'un montage
"bâtard".
Il y a les "pour" et il y a les "contre" et j'y ait été confronté une bonne partie de mon activité de
rebobineur.
Les résultats que j'ai obtenus me permettent d'affirmer : suivant le modèle, la marque et la
puissance et
l'emploi que l'on veut en faire, que tout peut se faire ou impossible à faire.
Le schéma de montage est relativement simple, il suffit de coupler le moteur en triangle 220v et
de suivre le schéma ci-joint. Au cas ou l'on ne connaît pas l'intensité du moteur en 220 triangle
(pas de plaque signalétique par exemple) je connais un méthode que je peux donner
évidemment.
Pour la marque et la puissance on ne peut rien changer, si le moteur ne démarre pas il fait
partie des 30% des ceux qui ne marchent bien qu'en triphasé et cela jusqu'à 1cv. Au-dessus de
1cv et jusqu'à 1,5cv cela passe à 50% et arrive à 90% à 2cv.
Pour l'emploi que l'on veut en faire (très important), tout est déterminé par le couple de
démarrage ( et c'est cela le drame) que l'on veut obtenir. J'ajoute quand même que l'on peut
obtenir un couple plus important en joignant un condensateur de démarrage avec un artifice de
démarrage. Souvent le clan des "contre" brandit la menace de la perte de puissance. Perte de
puissance c'est vrai mais à 99% elle est suffisante car le moteur (sauf cas spéciaux des
fabricants "rastaquouères") a été dimensionné avec une bonne marge supérieure.
Il ne faut pas généraliser, j'ai aussi bien pu ne pas arriver à faire démarrer un 0,1cv alors que j'ai
satisfaction sur un 2cv. Chaque moteur est un cas, et c'est vrai que la solution condensateur et
la moins onéreuse, car elle permets de ne rien modifier (ou légèrement) électriquement.
Amicalement. Labobine
Faire marcher un moteur triphasé 220/380v en mono 220v ?
Ce problème récurrent existe sur tous les forums et les réponses sont diverses et variées. Ce
qui va suivre n'est ni un étude approfondie avec de savants calculs, ni du virtuel, mais une
pratique acquise au cours de 40Ans de bobinage.
Il faut savoir qu'un moteur triphasé a été construit mécaniquement et calculé électriquement
pour bien fonctionner en triphasé et le faire tourner en monophasé ne peut être qu'un montage
"bâtard".
Il y a les "pour" et il y a les "contre" et j'y ait été confronté une bonne partie de mon activité de
rebobineur.
Les résultats que j'ai obtenus me permettent d'affirmer : suivant le modèle, la marque et la
puissance et
l'emploi que l'on veut en faire, que tout peut se faire ou impossible à faire.
Le schéma de montage est relativement simple, il suffit de coupler le moteur en triangle 220v et
de suivre le schéma ci-joint. Au cas ou l'on ne connaît pas l'intensité du moteur en 220 triangle
(pas de plaque signalétique par exemple) je connais un méthode que je peux donner
évidemment.
Pour la marque et la puissance on ne peut rien changer, si le moteur ne démarre pas il fait
partie des 30% des ceux qui ne marchent bien qu'en triphasé et cela jusqu'à 1cv. Au-dessus de
1cv et jusqu'à 1,5cv cela passe à 50% et arrive à 90% à 2cv.
Pour l'emploi que l'on veut en faire (très important), tout est déterminé par le couple de
démarrage ( et c'est cela le drame) que l'on veut obtenir. J'ajoute quand même que l'on peut
obtenir un couple plus important en joignant un condensateur de démarrage avec un artifice de
démarrage. Souvent le clan des "contre" brandit la menace de la perte de puissance. Perte de
puissance c'est vrai mais à 99% elle est suffisante car le moteur (sauf cas spéciaux des
fabricants "rastaquouères") a été dimensionné avec une bonne marge supérieure.
Il ne faut pas généraliser, j'ai aussi bien pu ne pas arriver à faire démarrer un 0,1cv alors que j'ai
satisfaction sur un 2cv. Chaque moteur est un cas, et c'est vrai que la solution condensateur et
la moins onéreuse, car elle permets de ne rien modifier (ou légèrement) électriquement.
Amicalement. Labobine
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Peut on modifier un moteur en 380 vers le 220 ?
Bonsoir,
Message intéressant, j'en ai pris note
Message intéressant, j'en ai pris note
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: peut on modifier un moteur en 380 vers le 220 ?
bonjour,
Etant nouveau je n'ai pa su hier soi pour metre le schéma correspondant, le voici :
http://nsa01.casimages.com/img/2008/05/ ... 135736.jpg[/img][/url]
J'ajoute que pour la machine à café, il se peut qu'il ait d'autre difficultés pour transformer le cablage et ses accessoires.
Etant nouveau je n'ai pa su hier soi pour metre le schéma correspondant, le voici :
http://nsa01.casimages.com/img/2008/05/ ... 135736.jpg[/img][/url]
J'ajoute que pour la machine à café, il se peut qu'il ait d'autre difficultés pour transformer le cablage et ses accessoires.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: peut on modifier un moteur en 380 vers le 220 ?
re,
Décidemment difficile de s'adapter à l'hébergeur voici l'image plus grande, enfin j'espère :
http://www.casimages.com/img.php?i=0805 ... 135736.jpg
Décidemment difficile de s'adapter à l'hébergeur voici l'image plus grande, enfin j'espère :
http://www.casimages.com/img.php?i=0805 ... 135736.jpg
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1614
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Peut on modifier un moteur en 380 vers le 220 ?
Bonjour,
Merci "Labobine" pour toute vos informations. Le bobinage des moteurs est une spécialité et requiert un savoir faire. Nous sommes heureux de vous accueillir sur le forum.
Pour l'info, le site dispose d'une page avec un schéma : http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=2000
Si vous souhaitez la compléter, c'est réagir à cet article...
Merci "Labobine" pour toute vos informations. Le bobinage des moteurs est une spécialité et requiert un savoir faire. Nous sommes heureux de vous accueillir sur le forum.
Pour l'info, le site dispose d'une page avec un schéma : http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=2000
Si vous souhaitez la compléter, c'est réagir à cet article...