INTERPHONE COLLECTIF

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

INTERPHONE COLLECTIF

Message par htc »

Bonjour à tous
Je dois poser un interphone audio collectif 3 logements en rénovation avec ajout d'une gâche électrique.
Quels sont les grandes normes à respecter, notamment en matière de sécurité : j'ai souvent vu des halls
ou il faut appuyer sur un bouton pour sortir. Imaginons un incendie avec degagement de fumees toxiques
dans la cage d'escalier, avec une coupure de courant. Une personne sans clé pourrait se trouver coincée ?
Alors je pense mettre une poignée rotative montee sur le barillet cote interieur qui permet l'ouverture libre
avec ou sans courant.
qu'en pensez-vous ? Avez-vous deja ete confontes a ce genre d'installation ?
Merci d'avance
A+
Avatar du membre
janoto
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : jeu. 7 mai 2009 18:44
Contact :

Re: INTERPHONE COLLECTIF

Message par janoto »

bonjour!
une poignée interieur cela serait plus logique! réactiver la gache pour sortir c'est pas pratique dutout, surtout pas logique! pour ta gache je te conseille de passer par un transfo style sonnette, elle claque mieu!
voila j'espère que j'ai répondu à tes questions
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7370
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: INTERPHONE COLLECTIF

Message par RFco »

Salutatous,

Deux choses à faire à mon goût pour des raisons de sécurité et de continuité d'accès.

-Mettre une gâche à rupture (ou mieux des ventouses car moins de risques de vandalisme)
-Mettre une poignée pour permettre la sortie en cas de gâche (à émission ou à rupture) car en cas de détérioration de celle ci, il pourrait s'avérer impossible de la décondamner électriquement.
-En cas de bouton de sortie, celui ci doit être à double contact : un NO et un NF.
Le NO envoie l'info vers le relais temporisé (cas d'une gâche à rupture ou de gâche à émission simple temps)
Le NF coupe l'un des fils alimentant la gâche (cas d'une gâche à émission) : utile si la tempo lâche...

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités