Protection pour 2 tele rupteurs
Protection pour 2 tele rupteurs
Bonjour
J ai installe deux tele rupteurs:a des etages differents le premier ne sert que pour une ampoule,le deuxieme pour deux ampoules
Ma question est celle ci,pour proteger ces deux teles rupteur,faut il un seul disjoncteur differentiel ou bien un disjoncteur par tele rupteur?
Le premier disjoncteur sur le tableau(500ma 60 a)est il fourni par edf ou bien est ce que je dois le poser avant la visite du consuel?
Merci pour vos reponses
Ston
J ai installe deux tele rupteurs:a des etages differents le premier ne sert que pour une ampoule,le deuxieme pour deux ampoules
Ma question est celle ci,pour proteger ces deux teles rupteur,faut il un seul disjoncteur differentiel ou bien un disjoncteur par tele rupteur?
Le premier disjoncteur sur le tableau(500ma 60 a)est il fourni par edf ou bien est ce que je dois le poser avant la visite du consuel?
Merci pour vos reponses
Ston
Re: Protection pour 2 tele rupteurs
BONSOIR
"je ne sait pas si c'est obligatoire, il faut protéger les télérupteurs avec un fusible .
La norme impose un disjoncteur de 10A pour 8 points d'éclairage. Donc avec un disjoncteur, les 3lampes suffirons.Ma question est celle ci,pour proteger ces deux teles rupteur,faut il un seul disjoncteur differentiel ou bien un disjoncteur par tele rupteur?
"je ne sait pas si c'est obligatoire, il faut protéger les télérupteurs avec un fusible .
Le DGA est fourni par EDF après le passage du consuel il me sembleLe premier disjoncteur sur le tableau(500ma 60 a)est il fourni par edf ou bien est ce que je dois le poser avant la visite du consuel?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Protection pour 2 tele rupteurs
hello,
Tout à fait possible avec une seule protection (disjoncteur 16A maxi ou porte fusible 10A maxi)
Oui, normalement le DB (Disjoncteur de Branchement) est fourni par EDF...
@+
Tout à fait possible avec une seule protection (disjoncteur 16A maxi ou porte fusible 10A maxi)
Oui, normalement le DB (Disjoncteur de Branchement) est fourni par EDF...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Protection pour 2 tele rupteurs
bonjour tout le monde,
oui on peut protéger les télérupteurs par la méme protection,mais pour des question de "confort" autant mettre les télérupteurs sur 2 circuits différents,en cas de coupure il reste 1 circuit alimenté.....
Concernant votre disjoncteur de téte ,tout dépend de votre agence EDF (ERDF),dés fois ils le montent eux-méme ,d'autre fois non....j'ai déja affaire aux 2 situations
oui on peut protéger les télérupteurs par la méme protection,mais pour des question de "confort" autant mettre les télérupteurs sur 2 circuits différents,en cas de coupure il reste 1 circuit alimenté.....
Concernant votre disjoncteur de téte ,tout dépend de votre agence EDF (ERDF),dés fois ils le montent eux-méme ,d'autre fois non....j'ai déja affaire aux 2 situations
Re: Protection pour 2 tele rupteurs
Bonsoir
Un circuit éclairage se protége par un disjoncteur (en général non différentiel car on a la plupart du temps un interrupteur différentiel 30mA en amont).
Vous pouvez mettre jusqu'à 8 points lumineux sur un circuit d'éclairage, peut importe les différents mode de commande de ces points lumineux : télérupteurs, V&V, inter simple...
Si le logement fait plus de 35m², vous devez avoir au moins 2 circuit d'éclairage et répartir les points lumineux sur ces différents circuits.
Le consuel ne s'interresse qu'à la NF C15-100. Cette partie débute aux bornes aval du disjoncteur de branchement. Il faudra donc que le câble de liaison avec le tableau soit présent et posé, pas forcément que le disjoncteur de branchement le soit.
Voir ensuite avec EDF, d'un centre à l'autre les habitudes varient, en général ils le fournissent, mais parfois ils vous demandent de le faire.
Si c'est vous qui le fournissez pensez à prendre un modèle sélectif (type S).
@+
Un circuit éclairage se protége par un disjoncteur (en général non différentiel car on a la plupart du temps un interrupteur différentiel 30mA en amont).
Vous pouvez mettre jusqu'à 8 points lumineux sur un circuit d'éclairage, peut importe les différents mode de commande de ces points lumineux : télérupteurs, V&V, inter simple...
Si le logement fait plus de 35m², vous devez avoir au moins 2 circuit d'éclairage et répartir les points lumineux sur ces différents circuits.
Le consuel ne s'interresse qu'à la NF C15-100. Cette partie débute aux bornes aval du disjoncteur de branchement. Il faudra donc que le câble de liaison avec le tableau soit présent et posé, pas forcément que le disjoncteur de branchement le soit.
Voir ensuite avec EDF, d'un centre à l'autre les habitudes varient, en général ils le fournissent, mais parfois ils vous demandent de le faire.
Si c'est vous qui le fournissez pensez à prendre un modèle sélectif (type S).
@+
Carminas
Re: Protection pour 2 tele rupteurs
Bonjour,
Merci a tous pour vos reponses,je vais aller me renseigner a edf pour le db principal
Au plaisir
Ston
Merci a tous pour vos reponses,je vais aller me renseigner a edf pour le db principal
Au plaisir
Ston
Re: Protection pour 2 tele rupteurs
Salut En effet ne te tracace pas tu met un disjoncteur 10a sur ta rnager pour proteger les deux telerupteur ta meme pasplus de 2 ampoule moi je toré conseiller un vas et vient mais bon avec un seul disjoncteur tu peut prottger tes deux telreupteur voila
Bonne continuation alex !
Bonne continuation alex !
Re: Protection pour 2 tele rupteurs
Et je te conseil de ne pas le poser avent le consuel si tu esite avec un autre prend les deux et tu lui demande !
Re: Protection pour 2 tele rupteurs
bonjour! oui comme dit A-lexou un 10A pour protèger les 2 Tel c'est suffisant vu le nombre de lampes!
le vas et vient est faisable si il y a que 2 point d'allumage! ce qui est rare dans un couloir par exemple, plusieur porte donc plusieur point d'allumage donc Tel voila
au plaisir!
le vas et vient est faisable si il y a que 2 point d'allumage! ce qui est rare dans un couloir par exemple, plusieur porte donc plusieur point d'allumage donc Tel voila
au plaisir!
Re: Protection pour 2 tele rupteurs
bonjour,Ca y est le probleme est resolu,merci a tous
Je ne pouvais pas mettre de va et vient parce que,meme si je n ai qu une ampoule sur un tr et deux sur l autre,sur chacun de ces circuits,j ai trois points de commande
Au plaisir
Ston
Je ne pouvais pas mettre de va et vient parce que,meme si je n ai qu une ampoule sur un tr et deux sur l autre,sur chacun de ces circuits,j ai trois points de commande
Au plaisir
Ston
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités



