Va et vient Mosaic témoin lumineux faible ou fixe....

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
Boobail
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 14 avr. 2009 11:21
Contact :

Va et vient Mosaic témoin lumineux faible ou fixe....

Message par Boobail »

Bonjour,

j'ai remplacé un interrupteur ancien en haut de l'escalier qui mène à ma cave, et qui disposait d'un voyant témoin, par un Mosaïc témoin aussi. Pour ce qui est du va et vient tout marche normalement, le problème concerne l'intensité du voyant. Je m'explique:

le schéma comporte l'allumage de deux ampoules avec chacune 1 jaune + 1bleu + terre

1) premier interrupteur ( celui qui est en bas dans la cave), ancien (type chantier ou gris anti-eau avec voyant fixe lumineux) les fils sont :

_1 rouge .. ma phase, qui se repique pour aller alimenter le voyant fixe d'où part un bleu ensuite dans le mur.
_2 fils noirs.. mes navettes

jusqu'ici tout va bien :)

2) deuxième interrupteur ( le neuf Mosaïc) en haut de l'escalier, les fils sont:

2 noirs : mes navettes
2 jaunes qui alimentent mes deux ampoules
... et 2 bleus dont un neutre, (sans doute le neutre de l'ancien voyant) et l'autre, chose troublante, qui est le retour d'une des deux ampoules (1 ampoule seulement s'éteint lorsque je le débranche de mon inter emplacement bleu)

Je n'ai rien touché à l'interrupteur d'en bas.
En haut, j'ai connecté mes deux fils noirs sur mes deux bornes blanches séparément, mes deux fils jaunes sur l'emplacement rouge, et mes deux fils bleus sur l'emplacement bleu... avec ça le va et vient fonctionne normalement mais voilà ...

Le problème se pose avec le témoin lumineux de mon Mosaïc en haut et deux options sont possibles en fonction de la navette choisi sur l'interrupteur du bas:
1) en mettant l'interrupteur du bas sur la position 1

résultat: le témoin du Mosaïc reste allumé non-stop et surtout bien éclairé qu'elle que soit les positions des deux interrupteurs.

2) sur la position deux :

résultat : le témoin s'allume normalement en fonction de l'allumage ou de l'extinction des ampoules mais que très très faiblement au point qu'il faille être pratiquement dans le noir ou la pénombre pour le voir :( .

Merci d'avance pou ceux ou celles qui pourront éclairer ma lanterne... avec ou sans voyant lumineux :) .
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7281
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Va et vient Mosaic témoin lumineux faible ou fixe....

Message par RFco »

hello,


Il y a effectivement un soucis avec ces nouveaux inters à voyant ""intégré""

lisez ce lien et vous comprendrez


http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 4FR-02.pdf


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Boobail
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 14 avr. 2009 11:21
Contact :

Re: Va et vient Mosaic témoin lumineux faible ou fixe....

Message par Boobail »

Merci pour votre réponse, je me penche sur le schéma mais je ne voit pas trop comment connecter mes fils pour que cela fonctionne...
je vais essayer différentes solutions, on verra bien... Si vous voyez là ou ça ne fonctionne pas merci de m'éclairer..
Avatar du membre
michelb
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : dim. 5 avr. 2009 00:06
Localisation : vitrolles (bdr)
Contact :

Re: Va et vient Mosaic témoin lumineux faible ou fixe....

Message par michelb »

salut boobail.

vous n'avez pas le choix il faut que vous changez l'inter du haut par un inter identique a celui du bas,ancien model sans voyant intégrer,ou alors tiret un fil supplémentaire d'un inter à l'autre . si vous regardez bien le schéma de câblage fourni par rfco il faut 4 fil d'un inter a l'autre.la phase doit arriver au deux inter,les navettes et le neutre.



@+
Avatar du membre
Boobail
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 14 avr. 2009 11:21
Contact :

Re: Va et vient Mosaic témoin lumineux faible ou fixe....

Message par Boobail »

Merci à vous deux pour vos explications je vais étudier ce que vous m'avez dit, je crois comprendre mais il me sera certainement impossible de tendre un autre fil de phase entre les deux , je vais voir ça.
Merci encore pour votre aide.
Bien cordialement.

voici ce que l'on m'indique sur un autre forum, qu'en pensez vous ?

"Bonjour , j'ai aussi ce genre de désagrément , votre ancienne installation doit couper uniquement le neutre
Par le filament de l'ampoule , la phase en attente au luminaire "retourne" vers les interrupteurs et fait briller le témoin
Selon les positions du va et viens , cela change"
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7281
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Va et vient Mosaic témoin lumineux faible ou fixe....

Message par RFco »

Boobail a écrit :Merci à vous deux pour vos explications je vais étudier ce que vous m'avez dit, je crois comprendre mais il me sera certainement impossible de tendre un autre fil de phase entre les deux , je vais voir ça.
Merci encore pour votre aide.
Bien cordialement.

voici ce que l'on m'indique sur un autre forum, qu'en pensez vous ?

"Bonjour , j'ai aussi ce genre de désagrément , votre ancienne installation doit couper uniquement le neutre
Par le filament de l'ampoule , la phase en attente au luminaire "retourne" vers les interrupteurs et fait briller le témoin
Selon les positions du va et viens , cela change"


Hello,


Votre interlocuteur semble ne pas avoir lu la totalité de votre texte de demande. Car dans votre cas, vous précisez que si le bouton du bas est dans une position, le voyant est constamment allumé.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités