branchement d'un condensateur
branchement d'un condensateur
Bonjour,
je vien de récuperer un aspirateur à copeaux qui était bizarement branché, un cable branché sur une prise électrique 200 v et un autre branché sur ue scie à ruban Kity;
Si j'ai bien compris en cherchant sur internet pour le faire fonctionner seul il faut rajouter un condensateur, mais là gros problème, comment le brancher ???
C'est un moteur 220/380 v, 50 hz, 0,75 kw.
J'aimerai bien joindre une photo du branchement sur le moteur mais je ne trouve pas comment faire, si vous pouviez m'indiquer cela m'arangerai.
Cordialement
je vien de récuperer un aspirateur à copeaux qui était bizarement branché, un cable branché sur une prise électrique 200 v et un autre branché sur ue scie à ruban Kity;
Si j'ai bien compris en cherchant sur internet pour le faire fonctionner seul il faut rajouter un condensateur, mais là gros problème, comment le brancher ???
C'est un moteur 220/380 v, 50 hz, 0,75 kw.
J'aimerai bien joindre une photo du branchement sur le moteur mais je ne trouve pas comment faire, si vous pouviez m'indiquer cela m'arangerai.
Cordialement
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: branchement d'un condensateur
Bonjour,
Pour le raccordement de votre moteur il nous faut plus d'informations. Si votre moteur est équipé de deux câbles, il est possible qu'un câbles est dédié à l'alimentation et l'autre à la mise en service du moteur lorsque la scie à ruban est mise en service.
Pour charger une image dans le forum, toutes les indications sont ici : http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1941
Pour le raccordement de votre moteur il nous faut plus d'informations. Si votre moteur est équipé de deux câbles, il est possible qu'un câbles est dédié à l'alimentation et l'autre à la mise en service du moteur lorsque la scie à ruban est mise en service.
Pour charger une image dans le forum, toutes les indications sont ici : http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1941
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: branchement d'un condensateur
Bonsoir,
Evidemmment votre branchement ne peut être que bizarre mais d'une sécurité que je qualifierai de très très douteuse.
En effet pour pouvoir utiliser le même disjoncteur de protection (qui est calibré pour l'intensité en 380v) les trois autres fis de sorties ont été rajoutés et rebranchés à l'entrée du disjoncteur pour le couplage triangle, ce qui signifie que vous avez en permanence la présence en continu du secteur dans le moteur.
Cela va de soi que je ne peut pas tolérer pour des raisons de sécurité un tel montage.
Le secteur est donc branché en haut aux 2 bornes extrêmes et le condensateur d'une valeur de42µF à la borne centrale et une ou l'aure borne extrême pour le sens de rotation, mais comme votre moteur est un tri le résultat risque de ne pas être à la hauteur souhaitée.
Evidemmment votre branchement ne peut être que bizarre mais d'une sécurité que je qualifierai de très très douteuse.
En effet pour pouvoir utiliser le même disjoncteur de protection (qui est calibré pour l'intensité en 380v) les trois autres fis de sorties ont été rajoutés et rebranchés à l'entrée du disjoncteur pour le couplage triangle, ce qui signifie que vous avez en permanence la présence en continu du secteur dans le moteur.
Cela va de soi que je ne peut pas tolérer pour des raisons de sécurité un tel montage.
Le secteur est donc branché en haut aux 2 bornes extrêmes et le condensateur d'une valeur de42µF à la borne centrale et une ou l'aure borne extrême pour le sens de rotation, mais comme votre moteur est un tri le résultat risque de ne pas être à la hauteur souhaitée.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: branchement d'un condensateur
Bonjour,
après lecture de votre reponse je me pose plusieurs questions:
que faire pour le rendre securitaire ?
est-ce bien un condensateur permanent qu'il faut ?
et enfin un condensateur reste-il dangeureux une fois debranche de la prise de courrant ? et si oui combien de temps ?
Cordialement.
après lecture de votre reponse je me pose plusieurs questions:
que faire pour le rendre securitaire ?
est-ce bien un condensateur permanent qu'il faut ?
et enfin un condensateur reste-il dangeureux une fois debranche de la prise de courrant ? et si oui combien de temps ?
Cordialement.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: branchement d'un condensateur
Bonjour,
Afin d'avoir une meillleure sécurité c'est de mettre un interrupreur bipolaire sur la ligne, tout en laissant le disjoncteur du moteur tout le temps en fonction, le résultat est que :
- vous n'avez rien à trafiquer au moteur (à part d'ajouter le condensateur)
- le moteur est toujours protégé
- la sécurité au maximun, puisque la coupure sera en amont, donc pas de courant dans le moteur à l'arrêt.
Afin d'avoir une meillleure sécurité c'est de mettre un interrupreur bipolaire sur la ligne, tout en laissant le disjoncteur du moteur tout le temps en fonction, le résultat est que :
- vous n'avez rien à trafiquer au moteur (à part d'ajouter le condensateur)
- le moteur est toujours protégé
- la sécurité au maximun, puisque la coupure sera en amont, donc pas de courant dans le moteur à l'arrêt.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: branchement d'un condensateur
Bonjour,
c'est bien d'un condensateur permanent que l'on parle ???
Et un condensateur reste t'il dangeureux une fois débranché du secteur ???
Et puis merci à M. Labobine de m'avoir consacré du temps.
Cordialement
c'est bien d'un condensateur permanent que l'on parle ???
Et un condensateur reste t'il dangeureux une fois débranché du secteur ???
Et puis merci à M. Labobine de m'avoir consacré du temps.
Cordialement
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: branchement d'un condensateur
Bonjour,
C'est bien un condensateur permanent. N'importe quel condensateur du moment qu'il est déchargé n'est pas du tout dangereux.
C'est bien un condensateur permanent. N'importe quel condensateur du moment qu'il est déchargé n'est pas du tout dangereux.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: branchement d'un condensateur
Bonjour,
Comme le dit si bien Labobine:
En général, si il y a une résistance dans laquelle il peut évacuer le courant qu'il contient, au bout de 10 secondes c'est bon.
Faites bien attention à çà, je me souviens avoir pris une chataigne un jour en démontant un variateur de vitesse pour remplacer des thyristors alors qu'il n'était plus sous tension
Ps: Je me suis permis d'effacer votre message loupé avec les liens pour les images
Cordialement,
Max
Comme le dit si bien Labobine:
Ceci dit, faites bien attention à ce qu'il soit déchargé ...N'importe quel condensateur du moment qu'il est déchargé n'est pas du tout dangereux.
En général, si il y a une résistance dans laquelle il peut évacuer le courant qu'il contient, au bout de 10 secondes c'est bon.
Faites bien attention à çà, je me souviens avoir pris une chataigne un jour en démontant un variateur de vitesse pour remplacer des thyristors alors qu'il n'était plus sous tension
Ps: Je me suis permis d'effacer votre message loupé avec les liens pour les images
Cordialement,
Max
Re: branchement d'un condensateur
Bonjour,
Je vien enfin d'instaler le condensateur, mais élas au bout d'environ 30 secondes le disjoncteur thermique du moteur saute.
j'envisage de le suprimer et de metre un interrupteur bipolaire à la place (comme indiqué plus haut),mais pour cela faut'il que je connecte les 3 fils du haut avec les 3 du bas ?
Merci
Cordialement
Je vien enfin d'instaler le condensateur, mais élas au bout d'environ 30 secondes le disjoncteur thermique du moteur saute.
j'envisage de le suprimer et de metre un interrupteur bipolaire à la place (comme indiqué plus haut),mais pour cela faut'il que je connecte les 3 fils du haut avec les 3 du bas ?
Merci
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

