salut a tous ,
je suis en formation electricien d'equipement et j'aurai voulu savoir comment calculer la puissance necessaire a un immeuble collectif d'habitation comportant un ascenseur mono ou triphasé.considerons que cet immeuble a trois etages et 4 appart par etage sans oublier les parties communes.merci d'avance
calcule de la puissance totale d'un immeuble d'habitation co
Re: calcule de la puissance totale d'un immeuble d'habitation co
bonjour,
la puissance d'un abonné est en général de 9KVA (tarif bleu),on le multiplie par le nombre de logement.........
ne pas oublier les services généraux (éclairage parties communes,garages,caves,interphone........) et d'ajouter la puissance de l'ascenceur qui est en triphasé généralement.
lesrésultats peuvent varier suivant le mode de chauffage des logements (gaz ou élec).
bonne continuation.
la puissance d'un abonné est en général de 9KVA (tarif bleu),on le multiplie par le nombre de logement.........
ne pas oublier les services généraux (éclairage parties communes,garages,caves,interphone........) et d'ajouter la puissance de l'ascenceur qui est en triphasé généralement.
lesrésultats peuvent varier suivant le mode de chauffage des logements (gaz ou élec).
bonne continuation.
Qui est en ligne