Re: calcul de batterie de condensateur

Message par Candela »

Re-
pp58 a écrit :voici mon document de travail.C'est un relevé annuel de gestion et je ne vois pas la case dont vous parlez.
Avec ce document ce sera peut être plus clair pour vous.
La case dont je parle figure sur la facture mensuelle. Avec le relevé, il faut travailler un peu :
Kvarh facturés = kVArh (HP+P) - kWh (HP+P) x 0,4

Pour janvier :
55896 - (89527+32120) x 0,4 = 55896 - 48659 = 7237kVArh
Pour 432h, cela donne 7237/432 = 16,75 kVAr
Pour résumer, Tang [z_phi] 0,4 signifie que pour 100 kWh consommés, il est possible de consommer 40kVArh en franchise, donc seul le surplus est facturé. C'est ce calcul qui figure sur la feuille mensuelle.
Cette entreprise devrait envisager de revoir son contrat et/ou faire des délestages (si envisageable...)vu les dépassements de puissance. Autre façon de "couper la facture en deux" comme disait la pub, qui ne précisait d'ailleurs pas que les deux parties étaient inégales...
A+
Avatar du membre
pp58
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : sam. 2 mai 2009 11:13
Contact :

Re: calcul de batterie de condensateur

Message par pp58 »

merci beaucoup,maintenant c'est beaucoup plus clair.
une dernière petite question:qu'est ce qu' EDF appelle le dépassement Quadratique?
cdt
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: calcul de batterie de condensateur

Message par Candela »

pp58 a écrit : une dernière petite question:qu'est ce qu' EDF appelle le dépassement Quadratique?
Il s'agit d'une méthode de calcul d'un dépassement lissé :
Dq = Racine carrée de la somme des carrés des dépassements
Ex 1 dép de 20kW, 2 de 40 et un de 100
[z_sym05] d² = 400+1600+1600+10000 = 13600
Dq = 116,6 kW

Un seul gros dépassement a beaucoup plus de poids que de nombreux petits...
Avatar du membre
pp58
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : sam. 2 mai 2009 11:13
Contact :

Re: calcul de batterie de condensateur

Message par pp58 »

bonjour et encore merci
je viens de tomber sur ce site
http://www.compensation.schneider-elect ... otices.htm
pour tous ceux qui s'interressent a l'energie reactive.
pascal