Bonjour a tous,
j'aurais besoin d'une confirmation pour finaliser un de mes devis, je ne peu me permettre une erreur et vu la section a prévoir et comme mon fournisseur est fermé , je fais appel a vos connaissances.
Donc j'ai 150 metre de cable, en tarif jaune et en triphase bien sur.
a votre avis quelle section en cuivre ou en alu.
J'ai mon idée sur la réponse mais je veu pas vous induire en erreur.
Merci d'avance.
Confirmation d'une section plz
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7343
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Confirmation d'une section plz
Hello,
Au moins en domestique (ma partie), la section est fonction de la puissance maxi du DB. N'en est il pas de même????
@+
Au moins en domestique (ma partie), la section est fonction de la puissance maxi du DB. N'en est il pas de même????
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Confirmation d'une section plz
Bonjour,
Effectivement il faut en savoir un peu plus. Tarif Jaune signifie une puissance comprise entre 36 à 250 KVA.... Pour définir la section des conducteurs c'est bien de connaître le réglage du disjoncteur, le mode de pose du câble (on suppose qu'il va être enterré sous fourreau), le type et l'étendue de l'installation alimentée pour intégrer la chute de tension dans une valeur limite globale. Vous dites "triphasé" cela veut il dire qu'il n'y a pas de neutre. La présence du conducteur neutre influe sur le calcul des sections.
Cordialement.
Effectivement il faut en savoir un peu plus. Tarif Jaune signifie une puissance comprise entre 36 à 250 KVA.... Pour définir la section des conducteurs c'est bien de connaître le réglage du disjoncteur, le mode de pose du câble (on suppose qu'il va être enterré sous fourreau), le type et l'étendue de l'installation alimentée pour intégrer la chute de tension dans une valeur limite globale. Vous dites "triphasé" cela veut il dire qu'il n'y a pas de neutre. La présence du conducteur neutre influe sur le calcul des sections.
Cordialement.
Re: Confirmation d'une section plz
arf que de soucis pour un bout de cable, je me dois de fournir plus d'explication dans ce cas.
C'est pour reinjecter le courant d'une installation photovoltaique pour environ
32.13 KW pour la phase 1
32.13 KW pour la phase 2
21.42 KW pour la phase 3
j'ai aussi besoin du neutre vu que les onduleurs seront des monophasés.
j'essaie encore de solutionner l'equilibrage des phases mais on vas prendre le maximum possible pour une phase dans un premier temp soit 32.13KW * 3 soit plus de 90KW
voila ce que je peu dire de plus, je reste ouvert a tout autre question merci d'avance.
a j'oublier, le cable seras en souterrain.
pour la puissance du DB et bien surement 90KW
C'est pour reinjecter le courant d'une installation photovoltaique pour environ
32.13 KW pour la phase 1
32.13 KW pour la phase 2
21.42 KW pour la phase 3
j'ai aussi besoin du neutre vu que les onduleurs seront des monophasés.
j'essaie encore de solutionner l'equilibrage des phases mais on vas prendre le maximum possible pour une phase dans un premier temp soit 32.13KW * 3 soit plus de 90KW
voila ce que je peu dire de plus, je reste ouvert a tout autre question merci d'avance.
a j'oublier, le cable seras en souterrain.
pour la puissance du DB et bien surement 90KW
Re: Confirmation d'une section plz
Bonjour,
Pour la situation présentée la liaison doit être établie en câble Aluminium 4 x 120 mm² minimum isolé au PRC ou équivalent en Cuivre. Le disjoncteur sera de calibre 4 x 160 Ampères réglé à 0,9 en protection contre les surcharges soit 144 Ampères.
Cordialement.
Pour la situation présentée la liaison doit être établie en câble Aluminium 4 x 120 mm² minimum isolé au PRC ou équivalent en Cuivre. Le disjoncteur sera de calibre 4 x 160 Ampères réglé à 0,9 en protection contre les surcharges soit 144 Ampères.
Cordialement.
Re: Confirmation d'une section plz
un grand merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

