Démarrage automatique de groupe électrogène
Démarrage automatique de groupe électrogène
Démarrage automatique de groupe électrogène
Bonjour a tous
j'ai besoin d'un schéma pour démarrage automatique à l'absence de réseau électrique sachant que le groupe démarre avec une clé automobile a l'aide d'un batterie 12v . merci d'avance
Bonjour a tous
j'ai besoin d'un schéma pour démarrage automatique à l'absence de réseau électrique sachant que le groupe démarre avec une clé automobile a l'aide d'un batterie 12v . merci d'avance
Modifié en dernier par yousseff le sam. 2 mai 2009 14:48, modifié 1 fois.
Re: Démarrage automatique de groupe électrogène
Bonjour,
Le démarrage automatique d'un groupe électrogène ne présente un intérêt que s'il est associé à un inverseur de source lui aussi automatique. Préalablement à la réalisation des travaux que vous envisagez il y a selon moi un certain nombre de questions à se poser :
- les récepteurs alimentés et l'activité dans les locaux où se situe l'installation secourue justifient ils un permutation immédiate sur le secours en cas de perte secteur,
- le groupe électrogène est il en mesure d'alimenter la totalité de l'installation quelle que soit la puissance appelée au moment de la perte secteur,
- quel est le coût de l'opération, sachant que techniquement il convient de prendre en compte un certain nombre de paramètres et d'évènements avec actions induites instantanées et différées gérées en principe par un automate.
Je ne sais pas quelle est la puissance de votre groupe électrogène. A partir d'un seuil de puissance les fabricants ont en une option adaptée à ce besoin qui sera forcément meilleure que celle que vous pourriez "fabriquer ».
Je n'ai certainement pas répondu à votre question mais j'ai jugé utile de vous faire part de ce point de vue : en conclusion examinez bien si votre ensemble source de secours et installation « mérite » un démarrage automatique du groupe électrogène. Si oui orientez vous vers un équipement préfabriqué.
Cordialement.
Le démarrage automatique d'un groupe électrogène ne présente un intérêt que s'il est associé à un inverseur de source lui aussi automatique. Préalablement à la réalisation des travaux que vous envisagez il y a selon moi un certain nombre de questions à se poser :
- les récepteurs alimentés et l'activité dans les locaux où se situe l'installation secourue justifient ils un permutation immédiate sur le secours en cas de perte secteur,
- le groupe électrogène est il en mesure d'alimenter la totalité de l'installation quelle que soit la puissance appelée au moment de la perte secteur,
- quel est le coût de l'opération, sachant que techniquement il convient de prendre en compte un certain nombre de paramètres et d'évènements avec actions induites instantanées et différées gérées en principe par un automate.
Je ne sais pas quelle est la puissance de votre groupe électrogène. A partir d'un seuil de puissance les fabricants ont en une option adaptée à ce besoin qui sera forcément meilleure que celle que vous pourriez "fabriquer ».
Je n'ai certainement pas répondu à votre question mais j'ai jugé utile de vous faire part de ce point de vue : en conclusion examinez bien si votre ensemble source de secours et installation « mérite » un démarrage automatique du groupe électrogène. Si oui orientez vous vers un équipement préfabriqué.
Cordialement.
Re: Démarrage automatique de groupe électrogène
merci bitec
j'ai calculé tous les paramètres ,mais le prb 12V,220 V, les contacteurs d'inverseur,les temporisateur je peut faire le chois de matériel je veut seulement le schémas svp
j'ai calculé tous les paramètres ,mais le prb 12V,220 V, les contacteurs d'inverseur,les temporisateur je peut faire le chois de matériel je veut seulement le schémas svp
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Démarrage automatique de groupe électrogène
Bonjour,
L'automatisme dont vous parlez semble être celui du Normal/secours, qui est souvent distinct de celui du groupe et piloté en 220v directement par les tensions N et S. Celui du groupe est à sa tension de batterie.
Je suis de l'avis de Bitec, il est toujours préférable d'utiliser un automatisme fourni par le fabricant du groupe. J'ai observé plusieurs "pépins" graves, par exemple en changeant de groupe et en réutilisant un automatisme existant, et cela même chez des utilisateurs très avertis.
A+
Je ne vois pas trois accessoires indispensables : le système de préchauffage, le relais de contrôle de démarrage (pour couper le démarreur), le chargeur automatique. Les deux premiers demandent l'intervention d'un spécialiste, si le groupe n'en est pas équipé.yousseff a écrit :merci bitec
j'ai calculé tous les paramètres ,mais le prb 12V,220 V, les contacteurs d'inverseur,les temporisateur je peut faire le chois de matériel je veut seulement le schémas svp
L'automatisme dont vous parlez semble être celui du Normal/secours, qui est souvent distinct de celui du groupe et piloté en 220v directement par les tensions N et S. Celui du groupe est à sa tension de batterie.
Je suis de l'avis de Bitec, il est toujours préférable d'utiliser un automatisme fourni par le fabricant du groupe. J'ai observé plusieurs "pépins" graves, par exemple en changeant de groupe et en réutilisant un automatisme existant, et cela même chez des utilisateurs très avertis.
A+
-
Invité
Démarrage automatique de groupe électrogène
Démarrage automatique de groupe électrogène yanmar ....
svp
Bonjour a tous
j'ai besoin d'un schéma pour démarrage automatique à l'absence de réseau électrique sachant que le groupe démarre avec une clé automobile a l'aide d'un batterie 12v . merci d'avance
svp
Bonjour a tous
j'ai besoin d'un schéma pour démarrage automatique à l'absence de réseau électrique sachant que le groupe démarre avec une clé automobile a l'aide d'un batterie 12v . merci d'avance
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Démarrage automatique de groupe électrogène
Bonjour,
Nous disposons de schémas pour assurer :
-la détection de présence secteur
-l'ordre de démarrage
-la détection du retour secteur
-la temporisation d'arrêt
Ces schémas sont construits autour d'un contacteur normal-secours externe au groupe.
En revanche, le groupe doit être prédisposé avec son propre automatisme comprenant:
-le système de lancement et d'arrêt du démarreur avec 3 tentatives temporisées
-les sécurités provoquant l'arrêt
-le système de préchauffage et son thermostat
-le chargeur de batterie automatique
-la mise en action de l'excitation à partir d'une certaine vitesse
Ces schémas sont créés par le "metteur en groupe" et adaptés au cas par cas au moteur et à l'alternateur.
Il n'y a donc pas de schéma universel, et comme indiqué dans les posts précédents l'adaptation d'un schéma est à haut risque (pour le matériel) si l'on ne dispose pas des compétences voulues.
Il est fortement conseillé de se tourner vers le fabricant du groupe pour obtenir les schémas et les équipements, à supposer qu'il accepte de vous les laisser monter (pb de garantie).
Merci de préciser ce dont vous avez besoin, et pourt le schéma, si le GE est tri ou mono.
Cordialement
Nous disposons de schémas pour assurer :
-la détection de présence secteur
-l'ordre de démarrage
-la détection du retour secteur
-la temporisation d'arrêt
Ces schémas sont construits autour d'un contacteur normal-secours externe au groupe.
En revanche, le groupe doit être prédisposé avec son propre automatisme comprenant:
-le système de lancement et d'arrêt du démarreur avec 3 tentatives temporisées
-les sécurités provoquant l'arrêt
-le système de préchauffage et son thermostat
-le chargeur de batterie automatique
-la mise en action de l'excitation à partir d'une certaine vitesse
Ces schémas sont créés par le "metteur en groupe" et adaptés au cas par cas au moteur et à l'alternateur.
Il n'y a donc pas de schéma universel, et comme indiqué dans les posts précédents l'adaptation d'un schéma est à haut risque (pour le matériel) si l'on ne dispose pas des compétences voulues.
Il est fortement conseillé de se tourner vers le fabricant du groupe pour obtenir les schémas et les équipements, à supposer qu'il accepte de vous les laisser monter (pb de garantie).
Merci de préciser ce dont vous avez besoin, et pourt le schéma, si le GE est tri ou mono.
Cordialement
Re: Démarrage automatique de groupe électrogène
Bonsoir
je dispose dun schema DWG de l'automatisme de permutation automatique merlin gerin d'un TGBT avec delestage et relestage
je dispose dun schema DWG de l'automatisme de permutation automatique merlin gerin d'un TGBT avec delestage et relestage
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité


