parafoudre sur tableau tri

Contre la foudre, les harmoniques et compatibilités électromagnétiques
Répondre
Avatar du membre
percool
De passage
De passage
Messages : 28
Enregistré le : ven. 22 août 2008 20:27
Contact :

parafoudre sur tableau tri

Message par percool »

Bonjour a tous
Le parafoudre etant maintenant obligatoire ,comment fait on lorsque l'on installe un tableau en triphasé.Faut-il proteger les trois phases? avec trois parafoudre ? :-o
merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: parafoudre sur tableau tri

Message par GAS »

Bonjour,
percool a écrit :Le parafoudre etant maintenant obligatoire ,comment fait on lorsque l'on installe un tableau en triphasé.Faut-il proteger les trois phases? avec trois parafoudre ?
Cela va dépendre de la nature des circuits que vous souhaitez protéger. Pour cela, il existe sur le marché des parafoudres pour le mono et des parafoudres pour le triphasé.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
percool
De passage
De passage
Messages : 28
Enregistré le : ven. 22 août 2008 20:27
Contact :

Re: parafoudre sur tableau tri

Message par percool »

Bonjour
Merci pour vos reponses.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: parafoudre sur tableau tri

Message par Didier62 »

Bonjour,
j'ignorais qu'un parafoudre était obligatoire.........! depuis quand ?
vous habitez dans une zone à risque ? votre assureur vous l'impose ?
il existe sur le marché des parafoudres triphasé que l'on place en téte d'installation,c'est efficace à condition d'avoir un bon réseau de terre :lol:
Avatar du membre
percool
De passage
De passage
Messages : 28
Enregistré le : ven. 22 août 2008 20:27
Contact :

Re: parafoudre sur tableau tri

Message par percool »

Bonjour
Le consuel nous l'impose(nous ne sommes pas un electricien patenté)Nous avons encore le droit de realiser une installation d'habitation pour particulier pour des amis mais nous sommes "epluchés" par le dit consuel.Nous n'obtenons jamais le certificat de conformité du premier coup.
Nous vivons donc d'apres lui dans une zone a risque:parafoudre obligatoire et protection du parafoudre par un disjoncteur 10 A;
Merci
Avatar du membre
DELTA JOHN 42
Assidu
Assidu
Messages : 183
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
Contact :

Re: parafoudre sur tableau tri

Message par DELTA JOHN 42 »

Bonsoir,


Il faut savoir que la foudre se propage le long des lignes aériennes des réseaux électriques HTB HTA et BT pour faire simple..

Si rien ne l'empèche de se propager, elle s'imposera au sein de votre installation.

Il existe une carte de France qui réactualise toutes les années, les impacts de foudre sur le site de Météo France de mémoire. Ces statistiques permettent d'établir un niveau kéraunique pour chaque région avec précision.

Vous devrez adapter vos installations aux protections attendues en fonction du niveau kéraunique retenu.

Cordialement à tous :lol:
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: parafoudre sur tableau tri

Message par Carminas »

Bonjour

Le parafoudre est obligatoire dans certains département sauf si liaison enterrée depuis le transformateur.
Mais ce n'est pas une nouveauté.

N'importe quel particulier peut obtenir son attestation de conformité du premier coup pour peu qu'il respecte la norme dans sa totalité (de nombreux témoignages sur les forums le prouvent).
Le problème souvent est :
- que beaucoup de particuliers ne se renseignent pas suffisament et croient qu'avec une brochure prise dans un magasin de bricolage ils peuvent s'en sortir.
- que le consuel est du coup plus attentatif dans sa vérification, qu'il ne le serait avec un professionnel sensé connaitre la norme et travaillant dans les règles de l'art.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Protections particulières »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités