Cablage interrupteur débutant
Cablage interrupteur débutant
Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum et je viens vers vous car en tant qu'auto-constructeur, nous sommes en plein dans la partie électricité. J'ai réalisé les circuits prises ( relativement facile ) mais par contre pour les circuits éclairage j'aimerai avoir votre avis sur le câblage que j'ai réalisé. ( câblage interrupteur simple )
Je ne souhaite pas utiliser de boites de dérivation car je ne sais pas où les mettre , mais plutôt utiliser les boites d'encastrements des inters pour faire mes dérivations pour d'autres circuits d'éclairage. J'ai donc tiré les 3 fils ( P + N + T ) depuis le tableau jusqu'à la boite de mon inter. Une autre gaine repart de cette boite et va à ma lampe. Une 3° gaine repart de la boite de l'inter et servira pour alimenter un autre point lumineux.
Au niveau des câblages : j'ai connecté mes 3 neutres avec une borne automatique ( le neutre du tableau + le neutre qui va à la lampe + le neutre de la dérivation ) , ensuite j'ai relié la phase qui vient du tableau sur l'inter et à côté sur la borne rouge qui reste,j'ai relié la phase qui va pour la dérivation , la phase qui va à la lampe est relié à la sortie de l'inter.
De même, j'ai relié mes 3 fils de terre avec une borne automatique.
J'ai testé sous 12 V et j'obtiens bien ce que je veux mais est ce que tout ceci sera accepté par le consuel ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée.
David
Je suis nouveau sur le forum et je viens vers vous car en tant qu'auto-constructeur, nous sommes en plein dans la partie électricité. J'ai réalisé les circuits prises ( relativement facile ) mais par contre pour les circuits éclairage j'aimerai avoir votre avis sur le câblage que j'ai réalisé. ( câblage interrupteur simple )
Je ne souhaite pas utiliser de boites de dérivation car je ne sais pas où les mettre , mais plutôt utiliser les boites d'encastrements des inters pour faire mes dérivations pour d'autres circuits d'éclairage. J'ai donc tiré les 3 fils ( P + N + T ) depuis le tableau jusqu'à la boite de mon inter. Une autre gaine repart de cette boite et va à ma lampe. Une 3° gaine repart de la boite de l'inter et servira pour alimenter un autre point lumineux.
Au niveau des câblages : j'ai connecté mes 3 neutres avec une borne automatique ( le neutre du tableau + le neutre qui va à la lampe + le neutre de la dérivation ) , ensuite j'ai relié la phase qui vient du tableau sur l'inter et à côté sur la borne rouge qui reste,j'ai relié la phase qui va pour la dérivation , la phase qui va à la lampe est relié à la sortie de l'inter.
De même, j'ai relié mes 3 fils de terre avec une borne automatique.
J'ai testé sous 12 V et j'obtiens bien ce que je veux mais est ce que tout ceci sera accepté par le consuel ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée.
David
Re: Cablage interrupteur débutant
bonjour,
pas de probleme pour le repiquage si vous avez assez de place dans les boites d'apparaillage.
cordialement
pas de probleme pour le repiquage si vous avez assez de place dans les boites d'apparaillage.
cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7347
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Cablage interrupteur débutant
Hello,
Une deuxième voix pour cette méthode (que j'utilise)
@+
Une deuxième voix pour cette méthode (que j'utilise)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Cablage interrupteur débutant
Bonsoir,
Merci pour vos réponses !!
Bonne soirée.
David
Merci pour vos réponses !!
Bonne soirée.
David
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Cablage interrupteur débutant
Bonsoir,
Notez, pour l'histoire, qu'une version antérieure de la NF C 15-100 ne l'admettait pas.....

Notez, pour l'histoire, qu'une version antérieure de la NF C 15-100 ne l'admettait pas.....
Cordialement
GAS
GAS
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7347
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Cablage interrupteur débutant
GAS a écrit :Bonsoir,
Notez, pour l'histoire, qu'une version antérieure de la NF C 15-100 ne l'admettait pas.....![]()
Ah.....
Je ne m'en souviens pas...(trop jeune ou amnésique ou pas informé à l'époque)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Cablage interrupteur débutant
re
Possible que tu étais encore en culottes courtes
Cette version était de couleur bleu et datait, si ma mémoire est bonne, de 1963 ou 1965 ou dans ces eaux là

Possible que tu étais encore en culottes courtes
Cette version était de couleur bleu et datait, si ma mémoire est bonne, de 1963 ou 1965 ou dans ces eaux là
Cordialement
GAS
GAS
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7347
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Cablage interrupteur débutant
GAS a écrit :re
Possible que tu étais encore en culottes courtes![]()
![]()
Cette version était de couleur bleu et datait, si ma mémoire est bonne, de 1963 ou 1965 ou dans ces eaux là![]()
Même pas encore né...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

