Bonjour,
Pour pallier aux coupures fréquentes d'EDF dont la derniere a duré 5 jours,je désire installer un groupe électrogene diesel 5.5kW monophasé.
Mon installation électrique est alimentée par EDF en triphasé .Je ne souhaite pas passer en mono car j'ai une machine à bois en triphasé dont je me sert rarement mais j'aime bricoler ,tout le reste de mon installation est en mono,mon tableau est bien équilibré et bien protegé,je n'ai jamais eut de problemes électrique.
Je souhaite passer par un inverseur manuel, et c'est là le problème,que prendre un inverseur mono ou 4 poles et comment le brancher à la sortie du disjoncteur 500mA d'EDF ?
Bien entendu,quand je serais sur le groupe,je me servirai du minimum de mes appareils électriques.
Merci d'avance pour toutes vos idées.
Cdlt
gros problème groupe électrogene
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: gros problème groupe électrogene
Bonjour,
Si vous n'avez que la machine à bois en triphasé, vous pouvez installer un inverseur triphasé en aval de la connexion qui l'alimente. Les bornes amont "Normal" et aval de l'inverseur sont à placer en coupure sur votre alimentation triphasée de l'ensemble des autres circuits.
Pour le circuit amont "Secours", vous pontez les trois phases, vous y raccordez la phase du groupe et branchez son neutre sur la borne neutre.
Il est bien entendu impératif que vos contacts amont ne soient jamais fermés simultanément, mais sur un inverseur c'est la règle!
A+
Si vous n'avez que la machine à bois en triphasé, vous pouvez installer un inverseur triphasé en aval de la connexion qui l'alimente. Les bornes amont "Normal" et aval de l'inverseur sont à placer en coupure sur votre alimentation triphasée de l'ensemble des autres circuits.
Pour le circuit amont "Secours", vous pontez les trois phases, vous y raccordez la phase du groupe et branchez son neutre sur la borne neutre.
Il est bien entendu impératif que vos contacts amont ne soient jamais fermés simultanément, mais sur un inverseur c'est la règle!
A+
- pansonic
- Assidu
- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: gros problème groupe électrogene
merci candela pour vos explications.
Ma machine à bois a son propre disjonsteur ,si je baisse ce disjoncteur quand il y a une coupure de courant,puis-je brancher mon inverseur à la sortie du disjoncteur EDF ?
Cdlt,
Ma machine à bois a son propre disjonsteur ,si je baisse ce disjoncteur quand il y a une coupure de courant,puis-je brancher mon inverseur à la sortie du disjoncteur EDF ?
Cdlt,
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: gros problème groupe électrogene
Bonsoir,
Pendant que j'y suis, un petit conseil: évitez de faire tourner longtemps le groupe à faible charge. Un Diesel refroidi par air tolère très mal de tourner longtemps à moins de 40 % de charge (extrême limite 35%), surtout s'il fait froid. Les cylindres ne montent pas en température, et, les jeux augmentant, il y a fuite d'huile par la segmentation....
Donc, ne pas utiliser le groupe pour secourir le radio-réveil!
Pas de problème, il ne faut simplement pas essayer de le démarrer.pansonic a écrit : Ma machine à bois a son propre disjonsteur ,si je baisse ce disjoncteur quand il y a une coupure de courant,puis-je brancher mon inverseur à la sortie du disjoncteur EDF ?
Pendant que j'y suis, un petit conseil: évitez de faire tourner longtemps le groupe à faible charge. Un Diesel refroidi par air tolère très mal de tourner longtemps à moins de 40 % de charge (extrême limite 35%), surtout s'il fait froid. Les cylindres ne montent pas en température, et, les jeux augmentant, il y a fuite d'huile par la segmentation....
Donc, ne pas utiliser le groupe pour secourir le radio-réveil!
- pansonic
- Assidu
- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: gros problème groupe électrogene
Merci Candela pour ces conseils,je vais les mettre en pratique, mon groupe durera plus longtemps.
Cdlt
Cdlt
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités