Parafoudre et dispositif de protection associé

Choix de l’appareillage, du matériel,
Avatar du membre
Marcus
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 21 févr. 2009 00:11
Localisation : Auvergne
Contact :

Parafoudre et dispositif de protection associé

Message par Marcus »

Bonjour à tous.
J'ai une petite question à vous soumettre.
J'ai un parafoudre SPN65R (sans protection intégrée) de chez Hager à installer, et je voudrait être sur du type de disjoncteur à lui associer.
Je sais que c'est un 32A courbe C, tenue en CC: 20kA, mais doit il être bipolaire ou un mono suffit il ???
Merci par avance pour vos réponses.
Marc
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Parafoudre et dispositif de protection associé

Message par GAS »

Bonjour,
Les déconnecteurs de parafoudres doivent être omnipolaires et donc en ce qui vous concerne votre disjoncteur doit être bipolaire.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Marcus
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 21 févr. 2009 00:11
Localisation : Auvergne
Contact :

Re: Parafoudre et dispositif de protection associé

Message par Marcus »

Merci pour la confirmation.
Amicalement.
Marc
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Parafoudre et dispositif de protection associé

Message par RFco »

Hello,


Rien n'est moins certain, Gas

Ceci n'est pas notifié sur le site Hager.

Un uni + neutre coupe également le neutre, non???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Marcus
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 21 févr. 2009 00:11
Localisation : Auvergne
Contact :

Re: Parafoudre et dispositif de protection associé

Message par Marcus »

Oui, mais à y regarder de plus prés, je crois que de toute manière on a pas trop le choix.
Car (chez legrand par ex), il n'existe pas de disjoncteur uni réunissant les caractéristiques préconisées par le fabriquant (Hager dans ce cas).
Pour mémoire: 32A courbe C, tenue en CC: 20kA, ou alors, c'est que je ne l'ai pas trouvé sur le catalogue.......
Bonne journée à tous.
Marc
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Parafoudre et dispositif de protection associé

Message par GAS »

Bonjour,
Sans précision du constructeur c'est en effet gênant.
A défaut de pouvoir consulter le guide UTE C 15-443 , j'observe cependant que votre appareil est bipolaire et qu'à l'instar de la figure 534B de la NF C 15-100 la protection pourrait également intéresser le neutre.
Cordialement
GAS
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Parafoudre et dispositif de protection associé

Message par pericles »

Marcus a écrit :Oui, mais à y regarder de plus prés, je crois que de toute manière on a pas trop le choix.
Car (chez legrand par ex), il n'existe pas de disjoncteur uni réunissant les caractéristiques préconisées par le fabriquant (Hager dans ce cas).
Pour mémoire: 32A courbe C, tenue en CC: 20kA, ou alors, c'est que je ne l'ai pas trouvé sur le catalogue.......
Bonne journée à tous.
Marc
Bonjour, un résume descriptif du produit qui devrait correspondre à votre installation
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... gerpdf.pdf

Voir catalogue en ligne page 271 à 278
http://pdf.hager.com/FrmViewer.aspx?c_c ... endsession

cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Parafoudre et dispositif de protection associé

Message par GAS »

re
Merci pour l'info pericles c'est en effet plus clair et la réponse à Marcus également. ;-)
Cordialement
GAS
pericles
Expert
Expert
Messages : 1314
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Parafoudre et dispositif de protection associé

Message par pericles »

bonjour Gas, en complement un document explicite et pratique concernant
La protection du matériel électrique et électronique contre les effets de la foudre
Voir page 26-27 de la documentation ( fonctionnement en surtension - protection en mode commun et en mode différentiel )

http://download.hager.com/fr/guide_tech ... 34e_05.pdf

cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Parafoudre et dispositif de protection associé

Message par GAS »

re
Merci pericles.
On s'aperçoit que les consignes différent d'un constructeur à un autre et il est donc normal de se poser la question sur la nature du disjoncteur de déconnexion. ;-)
En effet chez celui-ci par exemple, on préconise la protection bipolaire (sur la phase et sur le neutre) page 10: [lis-ceci] :http://www.engineering.schneider-electr ... es.pdf.pdf
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités