Bonjour,
Qu'entendez-vous par cheminement? Soyez plus précis sur les dimensions et profondeur de votre tranchée et précisez nous si elle se situe sur un passage de véhicule.
Quelles gaines d'arrivée prévoir ?
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Quelles gaines d'arrivée prévoir ?
Cordialement
GAS
GAS
Re: Quelles gaines d'arrivée prévoir ?
Par cheminement j'entends : Suivre le même chemin
et pour la profondeur et les dimensions j'utiliserai les mêmes que erdf préconise sur le schéma joint.
non il n'y aura pas de passage de voiture
Cordialement
et pour la profondeur et les dimensions j'utiliserai les mêmes que erdf préconise sur le schéma joint.
non il n'y aura pas de passage de voiture
Cordialement
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Quelles gaines d'arrivée prévoir ?
Re
Il y a effectivement une incidence sous l'angle du respect du paragraphe 529.5 de la NF C 15-100.
Car en règle générale la profondeur mini à respecter doit être de 50 cm et de 85 cm sous les passages de véhicules et trottoirs. De plus la distance mini entre les canalisations devrait être de 20 cm et un grillage avertisseur devrait être placé au dessus de chacune d'elles à au moins 20 cm.
Cependant il serait souhaitable de faire valider tout ceci en amont par votre distributeur surtout si la liaison électrique fait partie de son domaine de responsabilité.
Il y a effectivement une incidence sous l'angle du respect du paragraphe 529.5 de la NF C 15-100.
Car en règle générale la profondeur mini à respecter doit être de 50 cm et de 85 cm sous les passages de véhicules et trottoirs. De plus la distance mini entre les canalisations devrait être de 20 cm et un grillage avertisseur devrait être placé au dessus de chacune d'elles à au moins 20 cm.
Cependant il serait souhaitable de faire valider tout ceci en amont par votre distributeur surtout si la liaison électrique fait partie de son domaine de responsabilité.
Cordialement