fixation cable U1000RO2V en façade

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
fleithos
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 12 avr. 2009 22:02
Contact :

fixation cable U1000RO2V en façade

Message par fleithos »

Bonjour,

J'ai des aplliques à alimenter sur la façade de ma maison et une seule sorte de courant
Est-ce que je peux fixer du câble U1000RO2V en apparent sur ma façade avec des cavalier ou des collier ou dois-je le mettre dans un tube IRL ?

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: fixation cable U1000RO2V en façade

Message par Carminas »

Bonjour

Pas d'obligation de mettre un tube IRL.
Par contre c'est souvent pratique pour guider le câble sur les longues parties rectilignes.

@+
Carminas
Avatar du membre
fleithos
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 12 avr. 2009 22:02
Contact :

Re: fixation cable U1000RO2V en façade

Message par fleithos »

Merci !
Avatar du membre
samsara75
De passage
De passage
Messages : 51
Enregistré le : sam. 28 févr. 2009 14:41
Contact :

Re: fixation cable U1000RO2V en façade

Message par samsara75 »

Carminas a écrit :Bonjour

Pas d'obligation de mettre un tube IRL.
Par contre c'est souvent pratique pour guider le câble sur les longues parties rectilignes.

@+
Salut,


Franchement étonné ... vous êtes sur de cette affirmation (sans vouloir vous vexer) ;-)
je ne savais pas que ce n'était pas obligatoire.
J'ai toujours utilisé du tube en système métro avec le RO2V .

Merci pour l'info.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: fixation cable U1000RO2V en façade

Message par GAS »

Bonjour,
samsara75 a écrit :Franchement étonné ... vous êtes sur de cette affirmation (sans vouloir vous vexer)
je ne savais pas que ce n'était pas obligatoire.
J'ai toujours utilisé du tube en système métro avec le RO2V .
Comme vous le savez le tableau 52D de la NF C 15-100 fixe les conditions d'utilisation des conducteurs isolés et des câbles.
Il est bien évident que suivant les conditions d'influences rencontrées vous serez amené à prendre telle ou telle disposition complémentaire pour protéger votre canalisation.
Mais dans un cadre général sur une façade, et hormis pour des raisons d'esthétique ou de mise en oeuvre, il n'y a aucune obligation à renforcer les conditions à l'impact. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: fixation cable U1000RO2V en façade

Message par inspecteur »

Impact = protection mécanique du câble

je suppose
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: fixation cable U1000RO2V en façade

Message par GAS »

Re,
inspecteur a écrit :la seul chose ou cela serait à mettre et pour la protection mécanique du câble et non autres chose à si l'éstethique
A la rigueur si c'était nécessaire car ce câble répond déjà aux conditions AG3 (impact important).
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités